Тема: Один кабель на две квартиры

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлександрН
    Гость

    Сообщение

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Правильно! На освещение надо устанавливать автоматические выключатели номиналом не более 10 А, а в Вашем случае и 6 А достаточно будет.
    На розетки номиналом не более 10 А..
    На розетках частенько обогреватель 1,8 кВт + жена может гладить белье + ПК, ноутбук – 10 А хватит?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    У Вас есть этажный щит или питание подаётся от вводно-распределительного щита дома?
    Он скорее подъездный: в доме два подъезда по 8 квартир.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Это не кабель, а провод. Его необходимо заменить на кабель ВВГнг 3х4.


    Определите откуда в квартиру проложен провод ППВ 2х1,5, а потом обратитесь в управляющую компанию с требование переложить ввод в квартиру индивидуальный кабелем ВВГнг 3х4.
    За пределами квартиры он в стене (скорее всего как и в квартире где-то под краской (известкой) + 1-2мм штуктурки, по крайней мере, визуально выхода(входа) не видно, но сам я его не найду, надо ж его отковыривать...
    А чья эта зона ответственности? УК?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На распаечных коробках должны быть установлены крышки. Скрутки надо все убрать и выполнить соединение проводников при помощи сжимов Wago.
    Ага, спасибо за совет, их и использую.
    И там не распаячная коробка, о просто останки от какого-то эл. прибора вмонтированного в стену, выключатель какой-нибудь, возможно когда-то вход был в этом месте, она чуть ниже счетчика и провода от нее к счетчику и соседнюю квартиру явно возраста дома (медный провод заметно новее, и выходит прямо из-под потолка над дверью и уже оттуда проложен – метра 1,5 - 2 – к это коробке), но следов я не нашел.



    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    У Вас отдельная квартира или коммунальная? Сосед живёт в отдельной квартире?
    Отдельная, с соседом общая стена в прихожей, и у него, и у меня.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Счётчик должны заменить Вам бесплатно, за счёт энергоснабжающей компании, так как он у них на балансе стоит. У Вас есть договор электроснабжения?
    Звонил, отказали, сказали, что уже не переустанавливают, да и счетчик в квартире, поэтому, говорят – своими силами. Да я и купил его уже.
    Благодарю, за развернутый ответ.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Держитесь от этого электрика подальше и соседям скажите. Не потому что за халтуру дорого берёт. Судя по диалогу этот электрик опасен также как оголённый провод.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Согласен с Михаил_Д, электрик со своими советами представляет серьёзную опасность. Его познания годятся только для замены лампочек в подъездах.
    Спасибо, понял теперь-то

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    На розетках частенько обогреватель 1,8 кВт + жена может гладить белье + ПК, ноутбук – 10 А хватит?
    Извините, опечатка вышла. На розетки не более 16 А.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Он скорее подъездный: в доме два подъезда по 8 квартир.
    Тогда прокладывать кабель до квартиры необходимо от распределительного щита в подъезде.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    А чья эта зона ответственности? УК?
    До квартирного щита со счётчиком обязана прокладывать кабель управляющая компания. Ваша ответственность начинается от вводного аппарата защиты в квартирном щите.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    И там не распаячная коробка, о просто останки от какого-то эл. прибора вмонтированного в стену, выключатель какой-нибудь, возможно когда-то вход был в этом месте
    Там раньше, скорее всего, был установлен пакетный выключатель.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Звонил, отказали, сказали, что уже не переустанавливают, да и счетчик в квартире, поэтому, говорят – своими силами
    Врут наглым образом. Этот счётчик принадлежит им и стоит у них на балансе.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Да я и купил его уже.
    Зря! Можно было надавить им на "кишки", чтобы меняли за свой счёт. И обязательно проверьте с соседями ВРУ дома. Управляющая компания обязана перевести систему электроснабжения TN-C на TN-C-S. Это тоже их прямая обязанность. Тогда Вы сможете использовать в квартире защитный РЕ-проводник.
    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.
    Последний раз редактировалось Станислав; 08.04.2015 в 03:43.

  3. #3
    АлександрН
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Его необходимо заменить на кабель ВВГнг 3х4.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    До квартирного щита со счётчиком обязана прокладывать кабель управляющая компания. Ваша ответственность начинается от вводного аппарата защиты в квартирном щите.
    А есть на что сослаться при этом?

    И еще с соседским кабелем как поступить?

    Остальное вроде понятно, спасибо Вам!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    А есть на что сослаться при этом?
    На основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" на управляющую компанию возложена обязанность проведения ремонта, обслуживания и содержание внутридомовых инженерных системы в исправном состоянии в соответствии с действующими требованиями ПУЭ, ГОСТов и других НТД.

  5. #5
    АлександрН
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" на управляющую компанию возложена обязанность проведения ремонта, обслуживания и содержание внутридомовых инженерных системы в исправном состоянии в соответствии с действующими требованиями ПУЭ, ГОСТов и других НТД.
    Ок, спасибо, еще раз, большое – Вы очень помогли.