    Розетка от газового котла

    Здравствуйте, подскажите какое расстояние должно быть от розетки до газового котла?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Что за котёл?

    Прокладка кабеля должна выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ:

    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

    Установка розетки производится в соответствии с 7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    я так понял эта розетка питание автоматики и розжига самого котла,тогда в любом удобном месте это со слов проектировщика газового оборудования.
    единственное котел должен находится не ниже 1этажа здания.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    я так понял эта розетка питание автоматики и розжига самого котла,тогда в любом удобном месте это со слов проектировщика газового оборудования.
    А Ваш проектировщик имеет право отменять действующие требования НТД? Может он обоснует свои слова?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    подскажите какое расстояние должно быть от розетки до газового котла?
    На это вопрос Михаил_Д дал исчерпывающий ответ.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Станислав, скажите на что это может отразится ,в котле своя электрическая начинка и он так и так требует питания от розетки или на прямую.
    также сам котел управляет разнообразными клапанами и прочей сантехнически-электрической ерундой.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    скажите на что это может отразится
    Отразится может на безопасности.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    он так и так требует питания от розетки или на прямую.
    При питании от розетки, в самой конструкции розетки могут происходит процессы, способстующие возникновению пожара. В этой связи требованиями НТД установлено минимально-допустимое расстояние от розетки до газопроводов.


    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    в котле своя электрическая начинка и он так и так требует питания от розетки или на прямую.
    также сам котел управляет разнообразными клапанами и прочей сантехнически-электрической ерундой.
    А вот эти параметры должны учитываться заводом-изготовителем, который проходит сертификацию своей продукции с обязательными испытаниями.

  7. #7
    DIMA
    Гость
    газовщики несут полную ответственность за свое оборудование в том числе и за электрическую часть относящуюся к газовому оборудованию, есть точка питания отображоная в газовом проекте они сами выбирают где им удобно и сами обслуживают.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    есть точка питания отображоная в газовом проекте
    В проектах газоснабжения не отражают электрическую часть и не имеют право прописывать установку розетки в нарушение дейстующих требований. Обычно они прописывают "смотнировать систему электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    они сами выбирают где им удобно и сами обслуживают
    Сами они могут отвечать только за свою часть проекта, то есть за систему газоснабжения.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Когда водопроводчики, газовщики, отделочники, кровельщики и садовники начинают редактировать действующие требования НТД, то жди БЕДЫ!

  10. #10
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    кровельщики и садовники начинают редактировать действующие требования НТД, то жди БЕДЫ!
    Точно , самые зверские это вентиляционщики они тоже сами свое эл.оборудование подключают. Дима нажалуется заказчику что так делать не хорошо,бывает аж до драки.
    промолчишь опять виноват что не сказал.
    Сейчас и сантехники со своими электриками ходят.