Тема: Розетка от газового котла

Комбинированный просмотр

  1. #1
    DIMA
    Гость
    газовщики несут полную ответственность за свое оборудование в том числе и за электрическую часть относящуюся к газовому оборудованию, есть точка питания отображоная в газовом проекте они сами выбирают где им удобно и сами обслуживают.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    есть точка питания отображоная в газовом проекте
    В проектах газоснабжения не отражают электрическую часть и не имеют право прописывать установку розетки в нарушение дейстующих требований. Обычно они прописывают "смотнировать систему электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    они сами выбирают где им удобно и сами обслуживают
    Сами они могут отвечать только за свою часть проекта, то есть за систему газоснабжения.