    Какой подразетник установить?

    Разрешается установка пластмассовых подразетников в детском садике, или обязательно железные кув-1м .

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    В строительных конструкциях из горючих материалов устанавливают металлические, а в основания из негорючих и слабогорючих материалов монтируют пластмассовые. ПУЭ, п. 2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

    п. 2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.