baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какой подразетник установить?

  1. #1
    Aleksandr
    Гость

    Какой подразетник установить?

    Разрешается установка пластмассовых подразетников в детском садике, или обязательно железные кув-1м .

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    В строительных конструкциях из горючих материалов устанавливают металлические, а в основания из негорючих и слабогорючих материалов монтируют пластмассовые. ПУЭ, п. 2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

    п. 2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения