Тема: Как разместить МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр
    Гость

    Как разместить МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ?

    подскажите пожалуйста опыт размещения МАЗС в охранной зоне ВЛ 110 кВ

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
    "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

    Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)

    9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
    а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

    Ширина охранной зоны ЛЭП 110 кВ составляет 20 метров с каждой стороны от крайних проводов линии в неотклонённом их положении. Что Вам мешает установить заправку вне пределов охранной зоны?

  3. #3
    Александр
    Гость
    Спасибо Михаил, завтра будим разбираться

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Александр, советую ознакомиться вот с этими документами:

    1. НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности
    2. Свод правил СП 156.13130.2014 “Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности” (утв. приказом МЧС России от 5 мая 2014 г. № 221)
    3. ПУЭ 7-я редакция.

    В первых двух документах нормирование расстояний до линий электропередач, подстанций, трансформаторных подстанций рекомендуется устанавливать согласно ПУЭ. В ПУЭ смотрите пункт

    2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

    Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

  5. #5
    Александр
    Гость
    Михаил, привет в том то и дело, что резервуары закопаны в 22,1 м от оси ВЛ 110, но МРСК требует не менее полуторакратной высоты опоры, высота опоры 25м., т.е. требуют 37,5м. , а у нас как раз от опоры до резервуаров 37,5м. НЕ СОГЛАСОВЫВАЮТ.Резервуары двухсотенные, ни где не могу найти требования по ним. Сейчас посмотрю, там где советуете.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    МРСК требует не менее полуторакратной высоты опоры
    Они требуют выполнение условия в п. 2.5.278, который я Вам привёл. Это расстояние должно соблюдаться во всех случаях.

    Так на каком расстоянии от ЛЭП сделана установка:
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    резервуары закопаны в 22,1 м от оси ВЛ 110
    или
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    а у нас как раз от опоры до резервуаров 37,5м
    ?

    Уточните в МРСК, что конкретно их не устраивает, если расстояние всё же равно полуторократной высоте опоры.

прочая информация