baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Нужно ли делать дополнительный контур заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Нужно ли делать дополнительный контур заземления?

    Объясните. Вокруг здания вбит контур - горизонтальный заземлитель сталь 40х4, вертикальный круглый электрод 18мм. К данному контуру сделаны спуски с металлической кровли круглой сталью 8мм. Вбитый контур вокруг дома подключен к главной заземляющей шине. Вопрос вот в чем, нужно ли вбивать еще треугольник для заземления как основной заземляющий контур, или достаточно контура вбитого вокруг дома?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли вбивать еще треугольник для заземления как основной заземляющий контур, или достаточно контура вбитого вокруг дома?
    Павел, выясните, сохранился ли паспорт существующего контура заземления. В нём указываются все основные характеристики: дата установки, значения сопротивления заземлителей и т.д. Если контур старый, то посмотрите протоколы испытаний и осмотра контура заземления, если, конечно, такие протоколы существуют.

    Необходимо провести проверку контура заземления на соответствие требованиям. Для зданий получающих питание по ВЛ они указаны в п. 7.1.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

    Методика испытаний описана в справочнике А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    Глава III. ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

    После проведения замеров и осмотра контура принимается решение о продолжении эксплуатации, реанимации контура или полной замене на новый.

    В случае необходимости установки нового контура заземления я бы рекомендовал устанавливать модульно штыревую систему заземления. Она сэкономит время на установку, сократит объём работ по установке и прослужит лет 25-30.

    Установка контуров заземления из чёрной стали запрещена. Рекомендуется использовать оцинкованную сталь, омеднённую сталь или нержавеющую сталь для стержней электродов заземлителей. Подробнее смотрите в теме Как сделать повторное заземление дома? (пост #8)

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Контур вокруг дома вбили на днях он новый.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    горизонтальный заземлитель сталь 40х4, вертикальный круглый электрод 18мм
    Какую сталь использовали?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вбитый контур вокруг дома подключен к главной заземляющей шине.
    Сколько проложили заземляющих проводников от контура до ГЗШ?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли вбивать еще треугольник для заземления как основной заземляющий контур, или достаточно контура вбитого вокруг дома?
    Судя по описанию, Ваш контур состоит из горизонтального заземлителя, проложенного вокруг здания, и вертикальных заземлителей. К данной конструкции подключаете токоотводы. Конструкцию контура заземления соединяют с ГЗШ двумя проводниками. Дополнительный контур не требуется, этого достаточно.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, напишу в этой теме вопрос, если кровля скатная металлическая, можно ли по углам опустить 4 токоотвода диаметром 8мм прикрепленных к краям кровли и каким образом соединить их с кровлей, используя кровлю как молниеприемник, затем токоотводы соединить с вбитыми по углам дома заземлителями диаметром 18мм, будет ли такая молниезащита работать? Либо подскажите как выполнить правильно, но за те же деньги?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    если кровля скатная металлическая, можно ли по углам опустить 4 токоотвода диаметром 8мм прикрепленных к краям кровли
    Какая толщина металла кровли? Как соединены между собой металлические части кровли и обеспечена ли электрическая непрерывность между разными частями?
    Первым делом советую ознакомиться с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

    3.2.1.2. Естественные молниеприемники
    Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
    а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
    электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
    толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
    толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
    кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
    неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
    б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);
    в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;
    г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;
    д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.

    Та б л и ц а 3.2 - Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции естественного молниеприемника



    3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
    Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
    Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

    Та б л и ц а 3.3 - Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности


  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Скорее всего это будет профнастил и согласно таблицы 3.2 он точно не подойдет, так как профнастил толщиной 0.45мм, тогда в этом случае можно будет использовать ограждение вокруг кровли там арматура по периметру должна будет соединяться правда нужно будет диаметр смотреть, либо ставить стержни на расстоянии согласно таблицы 3.3 только к какому уровню защиты отнести жилове здание и соединять их полосой горезонтально через каждые 20м по высоте если даже придется прокладывать соединительную полосу по фасаду где то между этажами, какого диаметра должны быть стальные стержни молниеприемников и какой они должны быть высоты если кровля скатная и должны ли они быть выше верхней точки кровли и на сколько, спуски токоотводов идущие по фасаду из круглой стали какого должны быть диаметра, вбиваемые заземлители если они будут из круглой стали какого должны быть диаметра и на какой глубина должны быть вбиты и какой длины, и нужно ли соединять заземлители в траншеи или достаточно соединений токоотводов по фасаду или фундаменту? И нужно ли стержни токоприемников заострять на концах?
    Последний раз редактировалось Павел; 14.09.2015 в 20:00.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Скорее всего это будет профнастил и согласно таблицы 3.2 он точно не подойдет
    Скорее всего? Вы не знаете что будет? А проект есть или как обычно всё планируется на пальцах?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    только к какому уровню защиты отнести жилове здание
    Определение необходимой надежности молниезащиты производится проектной организацией, исходя из технико-экономических соображений с учетом насыщенности современных жилых зданий и возможного ущерба при поражении объекта молнией: поражение людей, разрушение строительных конструкций, возникновение пожаров. Для небольших зданий может быть принят IV уровень защиты, для высотных зданий может оказаться целесообразным (выгодным) и I уровень.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    какого диаметра должны быть стальные стержни молниеприемников и какой они должны быть высоты если кровля скатная и должны ли они быть выше верхней точки кровли и на сколько
    Первым делом определитесь с материалом кровли. Вы ознакомились с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    спуски токоотводов идущие по фасаду из круглой стали какого должны быть диаметра, вбиваемые заземлители если они будут из круглой стали какого должны быть диаметра и на какой глубина должны быть вбиты и какой длины, и нужно ли соединять заземлители в траншеи или достаточно соединений токоотводов по фасаду или фундаменту? И нужно ли стержни токоприемников заострять на концах?
    Не ленитесь и открывайте СО 153-34.21.122-2003, изучите внимательно, а потом задавайте вопросы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения