baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: На каком расстоянии устанавливают розетки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    На каком расстоянии устанавливают розетки?

    Здравствуйте, у меня такой вопрос. Согласно:

    2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
    3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
    6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей – на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

    Я могу в квартире в комнатах установить розетки на высоте до одного метра от чистого пола, а выключатели от 0.8 до 1.7м от пола, а как устанавливаются розетки на кухне и розетки под эл.плиту на каких расстояниях, сколько должно быть расстояние от дверного проема дверей в комнате и от труб отопления и водоотведения, на каких расстояниях устанавливают розетки в коридорах от пола? Какая высота розетки должна быть от пола в ванных комнатах.
    И что это за такие стандарты о которых все говорят, что в комнатах должны устанавливаться розетки на высоте 20см, кто говорит 30см, кто 40см от пола, а на кухне 130см? Нужно ли придераживаться таких стандартов? Какие растояния от пола до розеток в комнатах и кухне порекомендуете вы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    как устанавливаются розетки на кухне и розетки под эл.плиту на каких расстояниях
    Обычно для плиты розетку устанавливают на расстоянии 15 сантиметров от пола, у плиты внизу есть ниша.
    СП 31-110-2003, п. 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    сколько должно быть расстояние от дверного проема дверей в комнате
    Отступайте от дверного проёма не менее 15 - 20 см, чтобы надёжно закрепить монтажную коробку, а то бывают случаи, когда при сверлении отверстий вываливается кусок стены у проёма.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    от труб отопления и водоотведения
    От труб горячего водоснабжения отступайте на расстояние не менее 50 см, чтобы защитить розетки и кабель от воздействия высокой температуры. А от труб холодного водоснабжения на расстояние не менее 10 см.
    ПУЭ, п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

    п. 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на каких расстояниях устанавливают розетки в коридорах от пола?
    ПУЭ, п 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться: в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какая высота розетки должна быть от пола в ванных комнатах.
    По ГОСТ Р 50571.11-96 розетки устанавливают в зоне 3, но не выше 1 метра. Читаем ПУЭ, п. 6.6.30, а так же п. 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И что это за такие стандарты о которых все говорят, что в комнатах должны устанавливаться розетки на высоте 20см, кто говорит 30см, кто 40см от пола, а на кухне 130см?
    Нет таких стандартов, это от лукавого.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие растояния от пола до розеток в комнатах и кухне порекомендуете вы?
    В комнате на расстоянии 20 см от пола, на кухне в зависимости от дизайна и мебели. Для электроплиты, посудомоечной машины, холодильника и стиральной машины - 20 см. Для кухонных приборов (кофеварка, соковыжималка, микроволновка, миксер и т. п.) на расстоянии от 85 см до 1 м, в зависимости от высоты столов.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Григорий спасибо за ответ!

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    а выключатели в комнатах и кухне от 0,8 до 1,7 ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а выключатели в комнатах и кухне от 0,8 до 1,7 ?
    Да, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения