Тема: Может ли протокол заменить журнал?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    green
    Гость

    Может ли протокол заменить журнал?

    протокол или журнал аттестации по электробезопасности? когда требуется протокол и заменяет ли он журнал. Просто везти журнал за тридевять земель при аттестации по вебинару не очень хочется, можно обойтись протоколом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    green, Вы ранее задавали вопрос о назначении ответственного за электрохозяйство в теме Кого имеют право назначать ответственным за электрохозяйство?. Я так понимаю, что это продолжение?

    ПТЭЭП, 1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.

    Цитата Сообщение от green Посмотреть сообщение
    Просто везти журнал за тридевять земель при аттестации по вебинару не очень хочется, можно обойтись протоколом?
    Протокол не подходит, Вы можете выслать по почте копию выписки из журнала, заверенную печатью фирмы.