baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Можно ли установить аппарат защиты на улице?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли установить аппарат защиты на улице?

    Проживаю в собственном деревянном доме старой до 1930 года постройки. Электросчётчик и последующие автоматы (ранее пробки) находятся внутри дома. Возможна ли установка защитного автомата (линия защиты от ввода в дом до места установки электросчётчика и автоматов составляет 6 метров) на внешней стене дома в точке перехода подводящей к дому линии СИП к внутридомовому кабелю ВВГнг. Предполагаю, что трудность будет юридического характера, связанная с разграничением балансовой принадлежности и подозрениями в возможности воровать электроэнергию. СИП к дому подвешен непосредственно с деревянного столба уличной поселковой воздушки.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Электросчётчик и последующие автоматы (ранее пробки) находятся внутри дома. Возможна ли установка защитного автомата
    Вводной автоматический выключатель должен быть установлен в щите перед счётчиком. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,

    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможна ли установка защитного автомата (линия защиты от ввода в дом до места установки электросчётчика и автоматов составляет 6 метров) на внешней стене дома в точке перехода подводящей к дому линии СИП к внутридомовому кабелю ВВГнг.
    Вы должны прокладывать СИП неразрывно до зажимов аппарата защиты во ВРУ. Никаких переходов на ВВГнг с установкой автоматический выключателей на фасадах дома делать не надо, так как любой разрыв и дополнительные соединения на вводе снаружи здания является наихудшим техническим решением. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.

  3. #3
    Сергей Иосифович
    Гость
    Спасибо! Но возникает вопрос как защитить от короткого замыкания участок кабеля длиной 6м ,проложенный по внутренней стене дома от точки соединения с СИП до вводного автомата перед счётчиком. На защиту от трансформатора энергетиков надежда невелика!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Но возникает вопрос как защитить от короткого замыкания участок кабеля длиной 6м ,проложенный по внутренней стене дома от точки соединения с СИП до вводного автомата перед счётчиком. На защиту от трансформатора энергетиков надежда невелика!
    Задайте себе вопрос, по каким причинам происходят короткие замыкания. Давайте попробуем разобраться и рассмотреть аварийные ситуации:
    1. Механические повреждения изоляции проводников.
    2. Перегрев изоляции проводников от превышения допустимых длительных токов.
    3. Перегрев изоляции проводников от сторонних источников тепла.

    Добавите ещё пункт?

  5. #5
    Сергей Иосифович
    Гость

    Хорошо

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Задайте себе вопрос, по каким причинам происходят короткие замыкания. Давайте попробуем разобраться и рассмотреть аварийные ситуации:
    1. Механические повреждения изоляции проводников.
    2. Перегрев изоляции проводников от превышения допустимых длительных токов.
    3. Перегрев изоляции проводников от сторонних источников тепла.

    Добавите ещё пункт?
    Спасибо,Макс! Именно с первым я и столкнулся, после чего возникла мысль о дополнительной защите. По сути энерговласти предлагают тоже самое,но только на дополнительной опоре (труба-железяка) за пределами участка с ящиком для счётчика и входного автомата. Вариант больно затратный, хотя вполне безопасный для дома. Но Ваш намёк я понял. Кстати,а Ваше мнение о РКН на входе? Цель не защита от "козы", а ситуации когда в результате погодных катаклизмов один из двух фазных поводов уличной линии падает на мой нулевой провод и в дом вместо 220 приходит в "гости" почти 380. В наших краях и такое случалось.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    По сути энерговласти предлагают тоже самое,но только на дополнительной опоре (труба-железяка) за пределами участка с ящиком для счётчика и входного автомата
    Сотрудники ЭСО предлагают решение, связанное с удобством снятия показаний потреблённой электроэнергии, но в ущерб электробезопасности и надёжности электроснабжения потребителя. Следует отметить, что эти преступные предложения они вменяют выполнить потребителю за свой счёт, а так же прописывают ответственность потребителя за выносной щит учёта со всеми вытекающими последствиями. Одним словом - дурят людей!

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Вариант больно затратный, хотя вполне безопасный для дома
    Безопасный? А Вам известно, что наружные установки относятся к особо опасным? Аппараты защиты, приборы учёта и контактные соединения ежедневно подвергаются атмосферным влияниям, таким как экстремальный температурный режим и повышенная влажность. А кто отвечает за безопасную и безаварийную работу электроустановки?

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Но Ваш намёк я понял


    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Кстати,а Ваше мнение о РКН на входе?
    Кашу маслом не испортишь, но только в качестве дополнительной защиты.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Цель не защита от "козы", а ситуации когда в результате погодных катаклизмов один из двух фазных поводов уличной линии падает на мой нулевой провод и в дом вместо 220 приходит в "гости" почти 380.
    На Ваш? У Вас должно быть сделано ответвление СИПом, соответственно при обрыве фазного проводника, в пределах ответвления, ничего подобного не произойдёт. А вот на ВЛ такой вариант возможен, но в данном случае необходимо отметить, что по трассе ВЛ и на ответвлениях PEN-проводник присоединён к повторному заземлению на опорах.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения