Тема: Можно ли установить аппарат защиты на улице?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Иосифович
    Гость

    Хорошо

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Задайте себе вопрос, по каким причинам происходят короткие замыкания. Давайте попробуем разобраться и рассмотреть аварийные ситуации:
    1. Механические повреждения изоляции проводников.
    2. Перегрев изоляции проводников от превышения допустимых длительных токов.
    3. Перегрев изоляции проводников от сторонних источников тепла.

    Добавите ещё пункт?
    Спасибо,Макс! Именно с первым я и столкнулся, после чего возникла мысль о дополнительной защите. По сути энерговласти предлагают тоже самое,но только на дополнительной опоре (труба-железяка) за пределами участка с ящиком для счётчика и входного автомата. Вариант больно затратный, хотя вполне безопасный для дома. Но Ваш намёк я понял. Кстати,а Ваше мнение о РКН на входе? Цель не защита от "козы", а ситуации когда в результате погодных катаклизмов один из двух фазных поводов уличной линии падает на мой нулевой провод и в дом вместо 220 приходит в "гости" почти 380. В наших краях и такое случалось.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    По сути энерговласти предлагают тоже самое,но только на дополнительной опоре (труба-железяка) за пределами участка с ящиком для счётчика и входного автомата
    Сотрудники ЭСО предлагают решение, связанное с удобством снятия показаний потреблённой электроэнергии, но в ущерб электробезопасности и надёжности электроснабжения потребителя. Следует отметить, что эти преступные предложения они вменяют выполнить потребителю за свой счёт, а так же прописывают ответственность потребителя за выносной щит учёта со всеми вытекающими последствиями. Одним словом - дурят людей!

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Вариант больно затратный, хотя вполне безопасный для дома
    Безопасный? А Вам известно, что наружные установки относятся к особо опасным? Аппараты защиты, приборы учёта и контактные соединения ежедневно подвергаются атмосферным влияниям, таким как экстремальный температурный режим и повышенная влажность. А кто отвечает за безопасную и безаварийную работу электроустановки?

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Но Ваш намёк я понял


    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Кстати,а Ваше мнение о РКН на входе?
    Кашу маслом не испортишь, но только в качестве дополнительной защиты.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Цель не защита от "козы", а ситуации когда в результате погодных катаклизмов один из двух фазных поводов уличной линии падает на мой нулевой провод и в дом вместо 220 приходит в "гости" почти 380.
    На Ваш? У Вас должно быть сделано ответвление СИПом, соответственно при обрыве фазного проводника, в пределах ответвления, ничего подобного не произойдёт. А вот на ВЛ такой вариант возможен, но в данном случае необходимо отметить, что по трассе ВЛ и на ответвлениях PEN-проводник присоединён к повторному заземлению на опорах.

  3. #3
    razor1208
    Гость

    Хорошо

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Сотрудники ЭСО предлагают решение, связанное с удобством снятия показаний потреблённой электроэнергии, но в ущерб электробезопасности и надёжности электроснабжения потребителя. Следует отметить, что эти преступные предложения они вменяют выполнить потребителю за свой счёт, а так же прописывают ответственность потребителя за выносной щит учёта со всеми вытекающими последствиями. Одним словом - дурят людей!
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.