baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: В каком случае требуется отключать нулевой проводник ГРЩ от питающей сети?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    В каком случае требуется отключать нулевой проводник ГРЩ от питающей сети?

    Прошу проконсультировать – имеется существующий ГРЩ-1000А с системой заземления TN-C-S, вводные и секционный аппараты выполнены 4-х полюсными, соответственно проводник N отключается от источника, и делится секционником на N1 и N2. Проект на данный щит отсутствует.
    В каком случае требуется отключать нулевой проводник ГРЩ от питающей сети?
    В каком случае требуется разделение на N1 и N2 секционным выключателем?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена п. 473.3.2.1 ГОСТ Р 50571.9 для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников.
    Для ряда специальных установок с целью повышения уровня безопасности, в некоторых случаях требуется отключение N-проводника. Главное чтобы РЕ-проводник не отключался.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения