В каком случае требуется отключать нулевой проводник ГРЩ от питающей сети?
Прошу проконсультировать – имеется существующий ГРЩ-1000А с системой заземления TN-C-S, вводные и секционный аппараты выполнены 4-х полюсными, соответственно проводник N отключается от источника, и делится секционником на N1 и N2. Проект на данный щит отсутствует.
В каком случае требуется отключать нулевой проводник ГРЩ от питающей сети?
В каком случае требуется разделение на N1 и N2 секционным выключателем?
Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена п. 473.3.2.1 ГОСТ Р 50571.9 для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников.
Для ряда специальных установок с целью повышения уровня безопасности, в некоторых случаях требуется отключение N-проводника. Главное чтобы РЕ-проводник не отключался.