baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Данные по групповым линиям согласно ГОСТ 21.608-2014

Комбинированный просмотр

  1. #1
    электричка
    Гость

    Данные по групповым линиям согласно ГОСТ 21.608-2014

    Добрый день! С июля 2015 года вступил в силу ГОСТ 21.608-2014, в котором появились требования относительно данных по групповым линиям. А именно: п.5.2 Принципиальные схемы.
    Как правильно дать длину, а соответственно момент и потерю напряжения в групповой линии освещения или групповой линии бытовых розеток. В питающих и распределительных линиях понятно, вот линия вышла-вот пришла. А групповая линия вышла из щитка и пошла по кабинетам и коридорам, теряя мощность и напряжение (хоть освещение, хоть бытовые розетки). Может быть по приведенной длине как-то... Т.е. до первой точки ответвления, а далее L/2. Объясниете пожалуйста!!! Просто, если считать, каждое ответвление к светильнику или розетке -ЭТО УЖАС!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Как правильно дать длину, а соответственно момент и потерю напряжения в групповой линии освещения или групповой линии бытовых розеток
    Вы обязаны спроектировать такие групповые линии, чтобы их длина существенно не влияла на потерю напряжения.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    А групповая линия вышла из щитка и пошла по кабинетам и коридорам, теряя мощность и напряжение (хоть освещение, хоть бытовые розетки).
    Групповая линия не должна петлять по всем кабинетам. Делайте отдельные кабельные линии для каждого кабинета. В освещении придётся объединять кабинеты, но минимальным количеством. При проверки срабатывания защиты, испытания проводят на самой удаленной от точки питания установке. Как правило, чем длиннее кабельная линия, тем хуже показания полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Просто, если считать, каждое ответвление к светильнику или розетке -ЭТО УЖАС!
    А кто сказал, что будет легко? Интересно, а Вы на глазок составляете сводную смету на материалы? Туда 100 метров, оттуда 300? Всегда считали длину ответвлений от групповых линий, которая строго регламентирована. Вот Вам пример:
    СП 31-110-2003
    14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
    для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
    для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
    для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
    для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

  3. #3
    электричка
    Гость
    К трудностям готовы! Но учитывая, что сечение может меняться (магистральть 2.5, ответвление к светильникам 1.5) , способ прокладки тоже может меняться. Да и принцип расчета групповой сети освещения на приведенных моментах древний, это было актуально, когда освещение было оч. мощным. Сейчас просчитывать светодиодные группы, сколько же времени уйдет на очевидные значения?
    Хорошо-это эмоции, но все же нужно вписать одну цифру по сечению и по прокладке и т.д...., как быть! Мы раньше в схеме (для себя!)писали через дробь сечение 2.5/1.5, также способ прокладки Т25/п16, а внизу показывали длину, чтобы посчитать спецификацию.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    К трудностям готовы! Но учитывая, что сечение может меняться (магистральть 2.5, ответвление к светильникам 1.5) , способ прокладки тоже может меняться.
    А разве не проектировщик должен учитывать количество кабельно-проводниковой продукции? Или Вы предлагаете заказчику бегать с рулеткой и гадать где и каким кабелем проектировщик заложил ответвление?

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Сейчас просчитывать светодиодные группы, сколько же времени уйдет на очевидные значения?
    Ответ Вам уже дал Григорий, вот цитата:

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    А кто сказал, что будет легко? Интересно, а Вы на глазок составляете сводную смету на материалы? Туда 100 метров, оттуда 300?
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    нужно вписать одну цифру по сечению и по прокладке и т.д...., как быть
    В сводной смете должны указать все марки и сечения проводников.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Мы раньше в схеме (для себя!)
    Ключевое слово "для себя". Для заказчика тоже решили зашифровать свои технические решения? Не пробовали составить кабельный журнал?
    Последний раз редактировалось Станислав; 16.02.2016 в 18:00.

  5. #5
    электричка
    Гость
    Вы как-то передергиваете. Если Вам все понятно, так обьясните. Приложение Д Гост 21.608-2014. Группа вышла из щитка кабелем 3х2.5 на лотке за подвесным потолком, пошла по коридору 15м, далее зашла в один кабинет кабелем 3х1.5 в трубе П16 за подвесным потолком, далее опять по коридору метров 5 кабелем 3х2.5 в лотке, зашла во второй кабинет кабелем 3х1.5, да пожалуй и хватит.... Козалось бы что проще! Так как ПРАВИЛЬНО заполнить данные по линии : Момент, сечение, способ прокладки, длину? Если можно пример, буду очень признательна.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Группа вышла из щитка кабелем 3х2.5 на лотке за подвесным потолком, пошла по коридору 15м
    Первым делом давайте уточним, какой групповой автомат Вы установили на линию для кабеля сечением 2,5 мм2.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Приложение Д Гост 21.608-2014
    Давайте рассмотрим приложение Д. Обратите внимание на запись, например первой групповой линии: №1 - 2,7 - 0,9 - 4,5 - 50, где длина участка составляет 50 метров для кабеля ВВГнг-LS 1(5х4). Где Вы на примере увидели ответвления? Все ответвления и данные по кабелю от распределительных коробок Вы указываете на схеме плана расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей, а потом вносите эти данные в сводную смету по материалам. Если не можете указать все необходимые данные на схеме, то руководствуетесь пунктом 5.3.2 Кабельный журнал для питающей и распределительной сетей допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей и распределительной сетей.

  7. #7
    электричка
    Гость
    В том то и дело, что в примере один кабель 5х4, другой не используется! Пункт 5.3.2-это питающие и распределительные сети, НЕ ГРУППОВЫЕ!!! Там то как-раз все просто-сечения не меняются, как правило. Я спрашиваю, как подписать ГРУППОВУЮ линию освещения с разными сечениями и способами прокладки. Я предложила простой пример с двумя кабинетами, предположим автомат 6А на отходящей в щитке. ?????????

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения