    Помогите разобраться, что требуется от заявителя.
    Участок, на нем стоим дом. Вдоль участка идет дорога, сразу за ней стоят столбы с линией электропередачи 0,4 от ТП.
    На столбе висит ящик со счетчиком и сделано ответвление на наш участок, на участке стоят вагончики, на них стоит автомат 10А 3-х фазный, мощность выделена порядка 5 кВт.
    Сейчас нужно поднять ее до 15 кВт.
    Выдали ТЗ, где мне не понятно что требуется от меня, просят составить схему, какую? Схему на которой будет столб ВЛ, щит с прибором учета и автомат защиты? Или щит дома с его схемой?
    Как узнать где граница балансовой принадлежности?
    Говорят что надо установить столб прямо у нашего забора и на нем уже сделать щит с прибором учета.
    Но в ТЗ я не вижу такого...
    img240.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    На столбе висит ящик со счетчиком и сделано ответвление на наш участок
    Кому принадлежит ящик? Владельцу участка?

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Выдали ТЗ, где мне не понятно что требуется от меня, просят составить схему, какую?
    Напишите мотивированный отказ на эти ТУ. Вы не обязаны предоставлять им какие-либо схемы, проекты и т.д. Вам не требуется разработка проектной документации (согласно статье 48, части 3 Градостроительного кодекса РФ).

    Постановление Правительства РФ №861

    82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:
    а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;

    б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

    83. Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей.

    85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

    а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

    б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

    в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

    г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как узнать где граница балансовой принадлежности?
    Если Вы подали заявку на увеличение мощности, то участок уже был подключен. Смотрите, где определена граница в старом акте разграничения. Кроме того, в ТУ Вам написали, что она находится на границе участка, хотя граница, по правилам, определяется в процессе технологического присоединения.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Говорят что надо установить столб прямо у нашего забора и на нем уже сделать щит с прибором учета.
    За границей участка все работы выполнет ЭСО. Щит ВРУ должен быть в доме. Вам же эти деятели написали в п. 11.1, что щит требуется установить в соответствии с требованиями ПУЭ. Вот и ставьте его там, где положено.

    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    п. 10.2. Если перегорит предохранитель, то дом останется без электричества. Предлагаемые зажимы будут установлены за пределами балансовой и эксплуатационной ответственности потребителя. Он хочет сидеть без электроэнергии, в ожидании аварийки? Уберите этот пункт из ТУ.

    п.11.5. Счётчик должен соответствовать требованиям Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и должен быть занесён в Госреестр СИ. Что такое политика ЗАО "ЦЭК" интересно только ЗАО "ЦЭК". Если используется АСКУЭ, то пусть в ТУ так и напишут.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кому принадлежит ящик? Владельцу участка?
    Нет.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики
    Вот видимо они и хотят эту схему...

    Было раньше так:
    img242.jpg
    Я нарисовал так:
    ЩУ.jpg

    В дом уже введена броня 5х16

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Нет.
    Этот щит надо будет убрать.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вот видимо они и хотят эту схему...
    Хотеть не вредно.

    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

    Эти схемы вообще, грубо говоря, из другой оперы и к обычному потребителю не имеют никакого отношения.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я нарисовал так:
    Почему Вы на рисунке разделили щит учёта и ВРУ? То, что Вы назвали ЩУ и есть ВРУ, он должен быть в доме. Тот щит, который на схеме поименован ВРУ - распределительный.

    Схема, которую нарисовали в ЭСО просто иллюстрирует расположение границ балансовой и эксплуатационной ответственности.

  6. #6
    VIPer
    Гость
    Прочитав ТУ я не понял какую схему они хотят от нас, предположил что схему однолинейную ВРУ, ее еще нет, нарисовал "отбалды" что пришло в голову, сам с ЭСО не общался, я электромонтажник, заказчица позвонила сказал что ЭСО хочет такую схему, я нарисовал, но решил тут проконсультироваться. Я знаю что требования размещать приборы учета на столбах у дорог и т.п. незаконны, но большинство заказчиков не хотят спорить с ЭСО, они просто готовы заплатить за что угодно, лишь бы дали мощность...

    Вее равно надо где-то перейти с СИП на ВБШВ и где-то сделать деление PEN...

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Прочитав ТУ я не понял какую схему они хотят от нас
    Можете, конечно, уточнить в ЭСО какую именно схему там хотят увидеть, но они не могут от Вас ничего требовать. Разъясните все эти детали владелице участка, поскольку она не понимает вообще ничего и боится не выполнить требования сетевой организации. У нас люди не привыкли читать законодательство и отстаивать свои права. Лишь бы мощность дали... С ЭСО общаться (и принимать решения) предстоит хозяйке, как собственнице будущей электроустановки и там её могут нагрузить по полной программе.

    Однолинейная схема, тем не менее, нужна, но хозяйке. Она должна хранить её среди документов или непосредственно в щите на дверце.

    Требования 861-го постановления я Вам привёл, посмотрите ещё вот это:

    Градостроительный кодекс РФ, Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    ...
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    ...

    Собственник не обязан разрабатывать проект (а значит схемы, планы и проч.) и предоставлять какие-либо документы сверх того, что предусмотрено законом, если сам того не желает. ЭСО не имеет права требовать документы, которые не указаны в списке документов, необходимых для подачи заявки не тех. присоединение физического лица.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вее равно надо где-то перейти с СИП на ВБШВ и где-то сделать деление PEN...
    На опоре надо подключать ВБШВ, ввод делается кабельной линией, как я понимаю. Деление PEN делают в ВРУ и нигде больше.

  8. #8
    VIPer
    Гость

    ТУ для присоединения к электрическим сетям

    Как понимаю из увиденного, Ленэнерго предлагает заказчику изготовить щит в котором будет установлен прибор учета, автомат защиты и т.п., затем самостоятельно приобрести провода СИП для подключения и обратиться к какую либо организацию для подключения всего этого, затем вызвать их для проверки и составления Акта, или второй вариант сразу обратиться к ним за этими услугами, тогда все это сделают они?
    Вопросы такие, почему фигурирует ПУЭ 6 и как может быть точка присоединения (контакты ЛЭП) границе балансовой принадлежности, как там можно установить прибор учета, они просят установить его на границе балансовой принадлежности?!
    Проясните картину, я бы расположил прибор учета и ВРУ внутри дома, который запитывается, он в 20 метрах от столба (опоры)
    Изображения

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    обратиться к какую либо организацию для подключения всего этого, затем вызвать их для проверки и составления Акта, или второй вариант сразу обратиться к ним за этими услугами, тогда все это сделают они?
    Заказчик имеет право обратиться к любому специалисту или в электромонтажную организацию, которые его устраивают и заказать работу по сборке и установке щита. После того, как щит собран и установлен заказчик должен уведомить ЭСО о выполнении ТУ и с ним будет согласована дата, когда будет сделано фактическое присоединение и выданы все Акты.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    почему фигурирует ПУЭ 6
    Непонятно. Надо руководствоваться требованиями ПУЭ 7, тем более, что в 6-й и 7-й редакции требования к приборам учёта одинаковы.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    как может быть точка присоединения (контакты ЛЭП) границе балансовой принадлежности
    Границу разграничения устанавливают в процессе технологического присоединения. Данный пункт ТУ сформулирован с нарушениями.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    как там можно установить прибор учета, они просят установить его на границе балансовой принадлежности?!
    Элементарно. Как ЭСО всё страну обвесили ящиками на опорах? Это прямое указание на установку щита вне помещения, что является нарушением прав потребителя. Установка прибора учёта на улице может быть рекомендована только в виде исключения. Решать должен потребитель - это его оборудование.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    я бы расположил прибор учета и ВРУ внутри дома, который запитывается, он в 20 метрах от столба (опоры)
    Совершенно верно. Так и следует поступить. Старый ВРУ и счётчик стоят в доме?

    ТУ составлены плохо. Некоторые пункты противоречат друг другу, содержаться избыточные требования, которых быть не должно. Сравните эту писанину с типовыми ТУ, которые приведены в постановлении Правительства РФ №861. Пишите мотивированный отказ, точнее, сообщите об этом заказчику. Пусть в ЭСО приводят ТУ в соответствие с законодательством и уберут из документа свои хотелки.