Кому принадлежит ящик? Владельцу участка?
Напишите мотивированный отказ на эти ТУ. Вы не обязаны предоставлять им какие-либо схемы, проекты и т.д. Вам не требуется разработка проектной документации (согласно статье 48, части 3 Градостроительного кодекса РФ).
Постановление Правительства РФ №861
82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:
а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;
б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.
83. Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей.
85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;
г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).
86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
Если Вы подали заявку на увеличение мощности, то участок уже был подключен. Смотрите, где определена граница в старом акте разграничения. Кроме того, в ТУ Вам написали, что она находится на границе участка, хотя граница, по правилам, определяется в процессе технологического присоединения.
За границей участка все работы выполнет ЭСО. Щит ВРУ должен быть в доме. Вам же эти деятели написали в п. 11.1, что щит требуется установить в соответствии с требованиями ПУЭ. Вот и ставьте его там, где положено.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
п. 10.2. Если перегорит предохранитель, то дом останется без электричества. Предлагаемые зажимы будут установлены за пределами балансовой и эксплуатационной ответственности потребителя. Он хочет сидеть без электроэнергии, в ожидании аварийки? Уберите этот пункт из ТУ.
п.11.5. Счётчик должен соответствовать требованиям Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и должен быть занесён в Госреестр СИ. Что такое политика ЗАО "ЦЭК" интересно только ЗАО "ЦЭК". Если используется АСКУЭ, то пусть в ТУ так и напишут.