    Установка аппаратов защиты в PEN проводник.

    Всем доброе время суток.У меня такой вопрос. По ПУЭ запрещено ставить в цепи PEN аппараты защиты. Почему?Чем это чревато(к сожалению в ПУЭ не нашел ответ).Заранее спасибо за ответы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Sergey 56 Посмотреть сообщение
    По ПУЭ запрещено ставить в цепи PEN аппараты защиты. Почему?Чем это чревато
    Обрыв PEN-проводника влечёт за собой серьёзную аварийную ситуацию, когда линейное напряжение остается неизменным, а фазовые напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их электрическому сопротивлению. Посмотрите тему Пропадание ноля, там довольно доходчиво описаны последствия.