Тема: Разрешается ли такой способ подключения ЩЭ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Разрешается ли такой способ подключения ЩЭ

    Здравствуйте, общежитии присвоен статус жилого дома, дом на два подъезда, 3 этажа, на каждом в каждом подъезде на этаже по 2 квартиры, в них по 4 комнаты, установлены при входе в эти квартиры навесные этажные щиты на 4 квартиры в них счетчики и автоматы, щиты этих двух квартир питаются от одного стояка, от одной линии, при кап.ремонте будут меняться эти щиты и стояки, вопрос вот в чем, нужно ли стояки отдельно на эти щиты или можно запитывать от одного? Вот такое подключение разрешается? Стояки.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вам надо будет сделать по два стояка на подъезд, в итоге получится 4 стояка.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Вам надо будет сделать по два стояка на подъезд, в итоге получится 4 стояка.
    А на что то сослаться можно? Или как обосновать такое решение?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    СП 31-110-2003, п. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа.
    п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    СП 31-110-2003, п. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа.
    п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.
    Там нет возможности проложить стояк скрыто.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Там нет возможности проложить стояк скрыто
    Тогда устанавливайте устройства прислонного типа:
    СП 31-110-2003 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
    Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

    Пример устройства прислонного типа есть в темах:
    Тамбур это лесничная клетка?
    Где должен размещаться квартирный щит?

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Грубо говоря это устройство представляет собой, металлический короб из трёх стенок который прикручивается к стене и между этим коробом и стеной прокладываются кабели, а щиты крепятся рядом с коробом вплотную? Какие особенности и нюансы должны быть соблюдены? Как в интернет магазине посмотреть материалы на данные прислонные устройства, что в поиске писать? А может быть такой короб быть не металлическим или таких не бывает?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Грубо говоря это устройство представляет собой, металлический короб из трёх стенок который прикручивается к стене и между этим коробом и стеной прокладываются кабели, а щиты крепятся рядом с коробом вплотную?
    Да.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие особенности и нюансы должны быть соблюдены? Как в интернет магазине посмотреть материалы на данные прислонные устройства, что в поиске писать?
    Смотрите "Устройства этажные распределительные многоящичные модульной конструкции типа УЭРМ"
    Устройство этажное распределительное многоящичное, модульной конструкции, типа УЭРМ, разработано для применения в жилых, реже в общественных зданиях и предназначено для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного и однофазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для размещения слаботочной аппаратуры связи и сигнализации. Устройства УЭРМ рассчитаны на прокладку в них кабеля сечением до 95 мм 2.



    УЭРМ состоит из одного или двух коробов электротехнических (КЭТ) в которых располагается силовое оборудование и кабели, одного короба связи и сигнализации (КСС) в котором размещается слаботочное оборудование, и набора модульных квартирных ящиков с распределительной аппаратурой. Короба КЭТ и КСС монтируются вертикально. Между коробами вУЭРМ устанавливаются квартирные ящики.

    Исполнения УЭРМ различаются:

    1 - по числу выделенных фаз:

    с 1-фазным вводом;
    с 3-фазным вводом.

    При однофазном вводе предусматривается мощность до 11 кВт на одну квартиру, при трехфазном вводе - до 32 кВт на одну квартиру.

    2 - по выделенной мощности на одну квартиру (приведённой в номинальном токе):

    25А;
    32А;
    40 А;
    50 А;
    63 А.

    3 - по расположению коробов:

    с правым расположением короба связи и сигнализации (КСС);
    с левым расположением КСС.

    4 - по высоте коробов электротехнических (КЭТ) и связи и сигнализации (КСС):

    2600 мм;
    2800 мм;
    3000 мм;
    3500 мм.

    или, под заказ, иная высоте коробов.

    5 - по количеству подключаемых квартир:

    1-квартирные;
    2-квартирные;
    3-квартирные;
    4-квартирные.

    Расшифровка структурного обозначения УЭРМ:
    УЭРМ - хlx2x3 - (х4) - (х5) УХЛ4

    xl - количество ящиков учета и распределения электроэнергии (квартирных): 1, 2, 3 или 4.
    х2 - количество фаз на вводе: 1 или 3.
    хЗ - взаимное расположение коробов электротехнических и связи и сигнализации: П - короб электротехнический (КЭТ) слева, короб связи и сигнализации (КСС) - справа; Л - КЭТ справа, КСС слева.
    х4 - номинальный рабочий ток вводных аппаратов квартирных щитков или вводных аппаратов квартир этажных щитков, А: определяется проектом заказчика.
    х5 - высота устройства, мм: определяется проектом заказчика.
    УХЛ4 - вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

    Оболочки коробов и ящиков УЭРМ соответствуют IP30 в соответствии с ГОСТ 14254-96.
    Состав аппаратуры распределения и защиты в УЭРМ определяется проектом.
    В ряде случаев состав аппаратуры может быть оптимизирован согласно технико-экономическим требованиям.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А может быть такой короб быть не металлическим или таких не бывает?
    Только металлические.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
    4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

    Вот в другой теме нашел, нужно щиты на высоте не менее 2м крепить или КЭТ тоже нельзя монтировать в коридорах?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вот в другой теме нашел, нужно щиты на высоте не менее 2м крепить или КЭТ тоже нельзя монтировать в коридорах?
    Необходимо выбирать соответствующее место размещения УЭРМ, которое не будет вступать в противоречие с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.
    Все эти нюансы прописываются на стадии проектирования, а не постфактум.