Тогда устанавливайте устройства прислонного типа:
СП 31-110-2003 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
Пример устройства прислонного типа есть в темах:
Тамбур это лесничная клетка?
Где должен размещаться квартирный щит?
Грубо говоря это устройство представляет собой, металлический короб из трёх стенок который прикручивается к стене и между этим коробом и стеной прокладываются кабели, а щиты крепятся рядом с коробом вплотную? Какие особенности и нюансы должны быть соблюдены? Как в интернет магазине посмотреть материалы на данные прислонные устройства, что в поиске писать? А может быть такой короб быть не металлическим или таких не бывает?
Да.
Смотрите "Устройства этажные распределительные многоящичные модульной конструкции типа УЭРМ"
Устройство этажное распределительное многоящичное, модульной конструкции, типа УЭРМ, разработано для применения в жилых, реже в общественных зданиях и предназначено для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного и однофазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для размещения слаботочной аппаратуры связи и сигнализации. Устройства УЭРМ рассчитаны на прокладку в них кабеля сечением до 95 мм 2.
УЭРМ состоит из одного или двух коробов электротехнических (КЭТ) в которых располагается силовое оборудование и кабели, одного короба связи и сигнализации (КСС) в котором размещается слаботочное оборудование, и набора модульных квартирных ящиков с распределительной аппаратурой. Короба КЭТ и КСС монтируются вертикально. Между коробами вУЭРМ устанавливаются квартирные ящики.
Исполнения УЭРМ различаются:
1 - по числу выделенных фаз:
с 1-фазным вводом;
с 3-фазным вводом.
При однофазном вводе предусматривается мощность до 11 кВт на одну квартиру, при трехфазном вводе - до 32 кВт на одну квартиру.
2 - по выделенной мощности на одну квартиру (приведённой в номинальном токе):
25А;
32А;
40 А;
50 А;
63 А.
3 - по расположению коробов:
с правым расположением короба связи и сигнализации (КСС);
с левым расположением КСС.
4 - по высоте коробов электротехнических (КЭТ) и связи и сигнализации (КСС):
2600 мм;
2800 мм;
3000 мм;
3500 мм.
или, под заказ, иная высоте коробов.
5 - по количеству подключаемых квартир:
1-квартирные;
2-квартирные;
3-квартирные;
4-квартирные.
Расшифровка структурного обозначения УЭРМ:
УЭРМ - хlx2x3 - (х4) - (х5) УХЛ4
xl - количество ящиков учета и распределения электроэнергии (квартирных): 1, 2, 3 или 4.
х2 - количество фаз на вводе: 1 или 3.
хЗ - взаимное расположение коробов электротехнических и связи и сигнализации: П - короб электротехнический (КЭТ) слева, короб связи и сигнализации (КСС) - справа; Л - КЭТ справа, КСС слева.
х4 - номинальный рабочий ток вводных аппаратов квартирных щитков или вводных аппаратов квартир этажных щитков, А: определяется проектом заказчика.
х5 - высота устройства, мм: определяется проектом заказчика.
УХЛ4 - вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Оболочки коробов и ящиков УЭРМ соответствуют IP30 в соответствии с ГОСТ 14254-96.
Состав аппаратуры распределения и защиты в УЭРМ определяется проектом.
В ряде случаев состав аппаратуры может быть оптимизирован согласно технико-экономическим требованиям.
Только металлические.