baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Можно ли в ВРУ вместо плавких вставок использовать автоматические выключатели?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли в ВРУ вместо плавких вставок использовать автоматические выключатели?

    Можно ли в ВРУ многоквартирного дома вместо плавких вставок на НПН 63 А использовать автоматические выключатели такого же номинала?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Не только можно, а нужно. Так же можно устанавливать плавкие вставки с автоматическими выключателями, тогда первые должны быть установлены перед АВ.

  3. #3
    Серега
    Гость
    Автоматические выключатели нужно устанавливать совместно с плавкими вставками. Предлагается установить АВ до предохранителей, плавкие вставки типа НПН-63 безинерционного типа, посмотрите время-токовые характеристики АВ и этих типов вставок. При данной компановке ВРУ будет гораздо проще и безопаснее, для обслуживающего персонала, будет ее обслуживание. Предлагаю обсудить, какой тип расцепителя установить в данном случае "В","С" или "D" хотя D-для тяжелых пусковых токов, что в данном случае отсутствует.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Здесь надо рассматривать всю начинку ВРУ, что запитывается от него.

  5. #5
    Владислав
    Гость
    Ну например,ВРУ столовой (духовой шкаф,эл.сковорода,эл.плиты,Ð ²одонагреватель)

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Во ВРУ столовой надо устанавливать автоматические выключатели + УЗО, либо диффавтоматы.

  7. #7
    Владислав
    Гость
    Да уж для школы это дороговато,а что просто автоматы нельзя?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Да уж для школы это дороговато
    Кто Вам это сказал? Школам выделяют достаточно большие средства из бюджета на электромонтажные работы.
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    а что просто автоматы нельзя?
    Так как электрооборудование, о котором Вы говорите, установлено в помещениях с опасными условиями окружающей среды (влажные, сырые, особо сырые, жаркие), то соответственно необходимо установить УЗО.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения