Можно ли в ВРУ многоквартирного дома вместо плавких вставок на НПН 63 А использовать автоматические выключатели такого же номинала?
Можно ли в ВРУ многоквартирного дома вместо плавких вставок на НПН 63 А использовать автоматические выключатели такого же номинала?
Не только можно, а нужно. Так же можно устанавливать плавкие вставки с автоматическими выключателями, тогда первые должны быть установлены перед АВ.
Автоматические выключатели нужно устанавливать совместно с плавкими вставками. Предлагается установить АВ до предохранителей, плавкие вставки типа НПН-63 безинерционного типа, посмотрите время-токовые характеристики АВ и этих типов вставок. При данной компановке ВРУ будет гораздо проще и безопаснее, для обслуживающего персонала, будет ее обслуживание. Предлагаю обсудить, какой тип расцепителя установить в данном случае "В","С" или "D" хотя D-для тяжелых пусковых токов, что в данном случае отсутствует.
Здесь надо рассматривать всю начинку ВРУ, что запитывается от него.
Ну например,ВРУ столовой (духовой шкаф,эл.сковорода,эл.плиты, одонагреватель)
Во ВРУ столовой надо устанавливать автоматические выключатели + УЗО, либо диффавтоматы.
Да уж для школы это дороговато,а что просто автоматы нельзя?
Кто Вам это сказал? Школам выделяют достаточно большие средства из бюджета на электромонтажные работы.
Так как электрооборудование, о котором Вы говорите, установлено в помещениях с опасными условиями окружающей среды (влажные, сырые, особо сырые, жаркие), то соответственно необходимо установить УЗО.