baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Разрешается ли подключать к стояку питание плит и освещение?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Разрешается ли подключать к стояку питание плит и освещение?

    Здравствуйте, подскажите разрешается ли в общежитии подключать к стояку питание электроплит и освещение? Или нужно сделать отдельный стояк на эл.плиты (в данный момент так и есть) и освещение тянуть от ВРУ отдельной группой? Это будет кап.ремонт, в проекте сейчас все подключается к стояку к которому подключены жилые комнаты.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в проекте сейчас все подключается к стояку к которому подключены жилые комнаты
    Где и какие аппараты защиты установлены на линию питания электроплит? Линии стояка рассчитаны с учётом нагрузки электроплит?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или нужно сделать отдельный стояк на эл.плиты (в данный момент так и есть) и освещение тянуть от ВРУ отдельной группой?
    СП 31-110-2003

    Электроплиты:

    6.5 Расчетная нагрузка питающих линий Рр.пл., кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от бытовых напольных электрических плит общежитий коридорного типа определяется по формуле...

    Из формулировки следует, что питающие линии электроплит рассчитываются и прокладываются отдельно.

    Освещение:

    7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
    Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ.

    ПУЭ:

    7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
    ...
    3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
    ...

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Где и какие аппараты защиты установлены на линию питания электроплит? Линии стояка рассчитаны с учётом нагрузки электроплит?
    В данный момент аппараты защиты установлены в ВРУ и проложен отдельный стояк на электроплиты, в проекте предусмотрены отдельные автоматы в каждом этажном щите на отходящие линии питания электроплит от стояка. Стояк на каждый этаж отдельный и рассчитан с учетом нагрузки электроплит. Я считаю, что должен быть отдельный стояк на электроплиты и учет потребляемой электроэнергии плитами должен вестись от счетчика МОП.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    6.5 Расчетная нагрузка питающих линий Рр.пл., кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от бытовых напольных электрических плит общежитий коридорного типа определяется по формуле...

    Из формулировки следует, что питающие линии электроплит рассчитываются и прокладываются отдельно.
    Точно подмечено, спасибо.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ПУЭ:

    7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
    ...
    3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
    ...
    С освещением понятно, спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения