Где и какие аппараты защиты установлены на линию питания электроплит? Линии стояка рассчитаны с учётом нагрузки электроплит?
СП 31-110-2003
Электроплиты:
6.5 Расчетная нагрузка питающих линий Рр.пл., кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от бытовых напольных электрических плит общежитий коридорного типа определяется по формуле...
Из формулировки следует, что питающие линии электроплит рассчитываются и прокладываются отдельно.
Освещение:
7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ.
ПУЭ:
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
...
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
...





Ответить с цитированием