Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
в проекте сейчас все подключается к стояку к которому подключены жилые комнаты
Где и какие аппараты защиты установлены на линию питания электроплит? Линии стояка рассчитаны с учётом нагрузки электроплит?

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Или нужно сделать отдельный стояк на эл.плиты (в данный момент так и есть) и освещение тянуть от ВРУ отдельной группой?
СП 31-110-2003

Электроплиты:

6.5 Расчетная нагрузка питающих линий Рр.пл., кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от бытовых напольных электрических плит общежитий коридорного типа определяется по формуле...

Из формулировки следует, что питающие линии электроплит рассчитываются и прокладываются отдельно.

Освещение:

7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ.

ПУЭ:

7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
...
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
...