    Какой краской покрасить стены в электрощитовой?

    Нам нужно покрасить стены в электрощитовой пыленепроницаемой краской, но никто не может сказать, что это за краска. Помогите советом.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Окрашивайте масляной краской, как прописано в ПУЭ, п. 5.1.35. Стены ЭМП до высоты не менее 2 м должны окрашиваться светлой масляной краской, а остальная поверхность - светлой клеевой краской в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений. Вентиляционные каналы, в том числе каналы в фундаментах машин, по всей внутренней поверхности должны окрашиваться светлой, не поддерживающей горения краской или должны быть облицованы глазурованными плитками или пластикатовым покрытием, не поддерживающим горения.
    Электрооборудование в ЭМП должно быть окрашено в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке оборудования.
    Полы ЭМП должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цементное с мраморной крошкой, из метлахской плитки).

  3. #3
    Vitalii
    Гость
    Уважаемая Наталья. Не путайте человека. Помещение ЭМП не является помещением электрощитовой.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Vitalii, прежде чем отвечать в теме, изучите ПУЭ, ГЛАВА 5.1. ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    5.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройство электромашинных
    помещений и установку в них электрооборудования. Если мощность наибольшей
    установленной в них машины или преобразователя менее 500 кВт, выполнение требований
    5.1.8-5.1.10, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.20, 5.1.33 и 5.1.34 является необязательным.
    5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых
    совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или
    статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные
    устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное
    оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям
    гл. 1.1.

    Я привела пункт 5.1.35, где чётко всё прописано. Изучайте внимательно пост 2.

  5. #5
    Vitalii
    Гость
    7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.

  6. #6
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    ТС задал вопрос про краску из-за того, что в пункте 2.2.10. ПТЭЭП прописана пыленепроницаемая краска, а какая именно непонятно.


    Vitalii, если у Вас есть другие официальные требования, то прошу Вас их предоставить, очень любопытно будет узнать о них.

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Vitalii, внимательно читайте вопрос от ТС.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нам нужно покрасить стены в электрощитовой пыленепроницаемой краской
    Человек спрашивает про краску и говорит о том, что ему необходимо покрасить стены в электрощитовой.
    Что в моём ответе Вас возмутило? Я дала ссылку, где прописана "масленная краска". Может дадите другую? Просветите меня, пожалуйста. :-)

прочая информация