baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Какой краской покрасить стены в электрощитовой?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой краской покрасить стены в электрощитовой?

    Нам нужно покрасить стены в электрощитовой пыленепроницаемой краской, но никто не может сказать, что это за краска. Помогите советом.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Окрашивайте масляной краской, как прописано в ПУЭ, п. 5.1.35. Стены ЭМП до высоты не менее 2 м должны окрашиваться светлой масляной краской, а остальная поверхность - светлой клеевой краской в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений. Вентиляционные каналы, в том числе каналы в фундаментах машин, по всей внутренней поверхности должны окрашиваться светлой, не поддерживающей горения краской или должны быть облицованы глазурованными плитками или пластикатовым покрытием, не поддерживающим горения.
    Электрооборудование в ЭМП должно быть окрашено в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке оборудования.
    Полы ЭМП должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цементное с мраморной крошкой, из метлахской плитки).

  3. #3
    Vitalii
    Гость
    Уважаемая Наталья. Не путайте человека. Помещение ЭМП не является помещением электрощитовой.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Vitalii, прежде чем отвечать в теме, изучите ПУЭ, ГЛАВА 5.1. ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    5.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройство электромашинных
    помещений и установку в них электрооборудования. Если мощность наибольшей
    установленной в них машины или преобразователя менее 500 кВт, выполнение требований
    5.1.8-5.1.10, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.20, 5.1.33 и 5.1.34 является необязательным.
    5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых
    совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или
    статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные
    устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное
    оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям
    гл. 1.1.

    Я привела пункт 5.1.35, где чётко всё прописано. Изучайте внимательно пост 2.

  5. #5
    Vitalii
    Гость
    7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.

  6. #6
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Vitalii, внимательно читайте вопрос от ТС.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нам нужно покрасить стены в электрощитовой пыленепроницаемой краской
    Человек спрашивает про краску и говорит о том, что ему необходимо покрасить стены в электрощитовой.
    Что в моём ответе Вас возмутило? Я дала ссылку, где прописана "масленная краска". Может дадите другую? Просветите меня, пожалуйста. :-)

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    ТС задал вопрос про краску из-за того, что в пункте 2.2.10. ПТЭЭП прописана пыленепроницаемая краска, а какая именно непонятно.


    Vitalii, если у Вас есть другие официальные требования, то прошу Вас их предоставить, очень любопытно будет узнать о них.

  8. #8
    Vitalii
    Гость
    Доброго времени суток. Ни с кем не хочу ругаться. Наталья, Вы абсолютно правильно дали ссылку на ПТЭЭП 2.2.10. Вопрос ТС не совсем корректен. В каком здании находится помещение (медицинское, детское и т.д.)? Действуют разные РД.
    По поводу краски масляной (ГОСТ 10503-71 2а.1. , ГОСТ 8292-85 п.2.1.):
    Как правило, ЛКМ не только повышают горючесть, но и способствуют более быстрому распространению пламени по поверхности, увеличивают дымообразование и токсичность.
    Можно долго перекидываться ссылками на РД (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91, СП 256.1325800.2016 и т.д.)
    Красить можно ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОЙ КРАСКОЙ но необходимо учитывать требования пожарников. Лично я бы покрасил электрощитовую водно-дисперсионной краской и запросил у поставщика сертификат.

  9. #9
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
    В каком здании находится помещение (медицинское, детское и т.д.)? Действуют разные РД.
    Vitalii, а Вы попробуйте ответить ТС с разбором всех помещений по классам. Или "слабо"?

    Цитата Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
    Как правило, ЛКМ не только повышают горючесть, но и способствуют более быстрому распространению пламени по поверхности, увеличивают дымообразование и токсичность.
    Приведите в теме зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.

    Цитата Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
    Можно долго перекидываться ссылками на РД (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91, СП 256.1325800.2016 и т.д.)
    Зачем перекидываться, просто приведите здесь расчёты и требования конкретных документов, тогда будет понятно "как, зачем и почему". По Тяжпромэлектропроекту в "Требованиях к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий" А231 от 2003 года:
    "Обычно категорийность электротехнических помещений в результате расчёта определяется как В1 - В4.
    Принимать категорию Г для электротехнических помещений не следует".

  10. #10
    Vitalii
    Гость
    "Слабо". Я ответил на вопрос ТС. На переписку, расчеты и прочее просто нет времени. Ссылка Вами на ПУЭ, ГЛАВА 5.1 нелегитимна. Ссылка на "Требования... ОАО.....ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕК " также вызывает сомнения. Простите. Реально нет времени продолжать дискуссию.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения