Тема: Электоснабжение сарая от вводного щитка дома

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Олег
    Гость

    Электоснабжение сарая от вводного щитка дома

    Здравствуйте.
    Достраиваю сарай (каркас металл с деревянной обрешеткой, с двух сторон каркаса ЦСП, снаружи металлосайдинг) и хочу подать туда напряжение и поставить там еще бензогенератор. Нужен Ваш совет, как все сделать правильно, исходя из сложившийся ситуации.
    На стене дома стоит вводной щиток, куда приходит воздушка СИП 2х16: фаза идет на автомат, далее на ОИН1, затем в счетчик и со счетчика в дом; ноль сразу на счетчик и с него на клеммник, куда приходит провод с ОИН1 и земля, далее с клеммника ноль и земля уходят в дом отдельными проводами (я так понял получилась схема TN-C-S).

    От вводного щитка дома до сарая хочу кинуть кабель СИП 3х16 (фаза, ноль и земля), 4 метра вверх по стене дома, 10 метров вдоль по стене дома и где-то 7 метров сама воздушка до сарая. Под крышей сарая с помощью ответвительного изолированного зажима соединить СИП 3х16 и NYM 3х4 и далее ввести NYM в сарай и кинуть его до щитка.
    Вопрос: нужно ли делать дополнительный контур заземления у сарая и нужно ли с обеих сторон воздушки (вводной щиток и щиток в сарае) ставить ОИН1 и соответственно автомат?

    В щитке сарая ставлю автомат, ОИН1 (если надо), УЗО и четыре автомата (насос, свет, розетки и 12 вольт в подвал), кроме того кабель от бензогенератора завожу в щиток и через автомат подаю на вводной кабель в щитке сарая. Хочу использовать воздушку от дома в сарай, кроме того еще и как кабель резервного питания. Один вывод бензогенератора, как я понял, надо заземлить?

    В вводном щитке у дома после счетчика ставлю 2-х полюсный выключатель, а на воздушке, которая идет в сарай автомат и ОИН1 (если надо).

    Для питания от бензогенератора выключаю 2-х полюсный выключатель (который после счетчика) и включаю автомат на кабеле от бензогенератора. В доме и сарае будет свет.

    Буду рад услышать Ваши мнения и советы.
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    ноль сразу на счетчик и с него на клеммник, куда приходит провод с ОИН1 и земля, далее с клеммника ноль и земля уходят в дом отдельными проводами (я так понял получилась схема TN-C-S).
    К Вам приходит PEN, который требуется подключить к шине РЕ, которая является главной заземляющей шиной (ГЗШ). ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    От вводного щитка дома до сарая хочу кинуть кабель СИП 3х16 (фаза, ноль и земля), 4 метра вверх по стене дома, 10 метров вдоль по стене дома и где-то 7 метров сама воздушка до сарая.
    Почему не рассматриваете вопрос о прокладки кабеля в земле? Почему используете СИП, а не кабель с медными проводниками, который можно подвесить на трос?

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Под крышей сарая с помощью ответвительного изолированного зажима соединить СИП 3х16 и NYM 3х4 и далее ввести NYM в сарай и кинуть его до щитка.
    Если прокладываете при помощи воздушной линии электропередач, то требуется вводить СИП неразрывно в силовой щит сарая. Никаких переходов на медь под крышей делать нельзя, так как любой разрыв и дополнительные соединения ухудшают систему электроснабжения, а в Вашем случая может привести к пожару.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    нужно ли делать дополнительный контур заземления у сарая
    Обязательно надо будет сделать повторное заземление РЕ-проводника. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    нужно ли с обеих сторон воздушки (вводной щиток и щиток в сарае) ставить ОИН1 и соответственно автомат?
    Вы же уже установили на вводе ограничитель импульсного перенапряжения, зачем ещё устанавливать? Какой смысл в этом видите? Устанавливаете на вводе в щит сарая вводной автоматический выключатель.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Хочу использовать воздушку от дома в сарай, кроме того еще и как кабель резервного питания
    Это очень плохая схема.


    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Для питания от бензогенератора выключаю 2-х полюсный выключатель (который после счетчика) и включаю автомат на кабеле от бензогенератора. В доме и сарае будет свет.
    А как насчёт питания от ЭСО? Где и как будете отключать основную систему электроснабжения? Нарисуйте схему ВРУ и щита сарая.

  3. #3
    Олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Почему не рассматриваете вопрос о прокладки кабеля в земле? Почему используете СИП, а не кабель с медными проводниками, который можно подвесить на трос?
    Чтобы ложить в земле, надо долбить бетон с армированием. А СИП использую, потому что у него оболочка не боится УФ.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если прокладываете при помощи воздушной линии электропередач, то требуется вводить СИП неразрывно в силовой щит сарая.
    А если на внешней стене сарая, как и на стене дома поставлю вводной щиток, в котором будет стоять автомат к верхним губкам подключен СИП, а к нижним медный NYM и его заведу в сарай (СИП завести будет очень тяжело), где будет стоять распределительный щиток. Кстати во вводной щиток заведу землю от дополнительного контура заземления сарая и соединю его там с земляным проводом СИП и NYM.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Обязательно надо будет сделать повторное заземление РЕ-проводника. ПУЭ, п. 7.1.87
    Правильно ли я понял, что на вводе в сарай соединяю земляной провод приходящий воздушкой по СИПу, уходящий в сарай по NYMу, приходящий провод от дополнительного заземляющего контура у сарая и провод присоединенный к металлическому каркасу сарая. К данному соединению нулевой провод не подключаю.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы же уже установили на вводе ограничитель импульсного перенапряжения, зачем ещё устанавливать?
    Пишут, что ограничитель импульсного перенапряжения защищает от скачков напряжения и при грозе, а это как ни как маленькая, но воздушка.



    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как насчёт питания от ЭСО? Где и как будете отключать основную систему электроснабжения? Нарисуйте схему ВРУ и щита сарая.
    Схему нарисую чуть по позже.
    Спасибо за советы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    А СИП использую, потому что у него оболочка не боится УФ.
    Ваше право, я бы проложил кабелем ВВГнг-LS на тросу, оболочка которого так же не боится воздействия ультрафиолетовых лучей.


    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    А если на внешней стене сарая, как и на стене дома поставлю вводной щиток
    И тем самым перевести свою электроустановку в особо опасную, подвергая опасности не только себя, но и своих близких. Наружная установка не только особо опасно в смысле поражения электрическим током, но и способствует ухудшению системы защиты и электроснабжения. ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    а к нижним медный NYM
    Я бы вообще не советовал использовать NYM, слишком очень сомнительная у него репутация, можно сказать прямо - "дерьмо". Потом следует заметить, что Вы обязаны прокладывать кабель с индексом "нг-LS". ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
    Таблица 2
    1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
    2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
    3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
    4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
    5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
    6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Кстати во вводной щиток заведу землю от дополнительного контура заземления сарая и соединю его там с земляным проводом СИП и NYM.
    Присоединение должно быть выполнено на шине РЕ в щите сарая.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Пишут, что ограничитель импульсного перенапряжения защищает от скачков напряжения и при грозе,
    Кто пишет? На заборе тоже много чего написано, а по факту что получается? У Вас есть молниезащита? Как она выполнена? ОПН надо применять в исключительных случаях, когда все другие технические средства уже исчерпаны и они не могут обеспечить необходимый уровень защиты. Советую прослушать лекцию на данную тему Заземление и молниезащита - для чего нужны УЗИПы.


  5. #5
    Олег
    Гость
    В первом файле схема вводного щитка как он есть (картинки не оригинальные). И сдается мне, что ОИП1 подключен неправильно. Он должен быть подключен после автомата, а не параллельно ему.

    Во втором файле схема двух щитков, как она будет. Для запитки дома от генератора выключаю автомат F1 в щитке у дома и в щитке сарая включаю F2, а автоматом F3 могу отключать сарай. Бензогенератор требуется включать 1-2 раза в год.
    Изображения

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1. Где в вводном щите шины PE и N? Где и как произвели разделение PEN-проводника?
    2. Где защита кабельных линий при питании от генератора?
    3. Где защита от ошибочных включений разъединителей?
    4. Где молниезащита?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    И сдается мне, что ОИП1 подключен неправильно.
    Кто Вам насоветовал впихнуть ОИН в щит ВРУ? Вы ознакомились с характеристиками устройства?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Олег, схему нужно доработать и установить в ВРУ дополнительно 1 рубильник + 2 автоматических выключателя, проложить кабель от бензогенератора до ВРУ.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кто Вам насоветовал впихнуть ОИН в щит ВРУ?

    Михаил_Д, ответ уже был дан


    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Пишут, что ограничитель импульсного перенапряжения защищает от скачков напряжения и при грозе

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    В схему электроснабжения изменения внесу, какие ещене определился.
    Олег, я бы Вам посоветовал продумать всю схему с самого начала. Не ориентируйтесь на картинки, которыми завален интернет. Самая частая ошибка, которую многие совершают, когда изначально неправильную схему или не подходящую для Ваших условий начинают дорабатывать или подгонять к своим требованиям. В итоге ошибок становиться ещё больше. Схема электроснабжения разрабатывается индивидуально, а "типовые" схемы садоводов лучше не применять никогда. Нарисуйте всю схему заново, определите проблемные участки. Если надумаете, выкладывайте схему сюда, поможем.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    В ВРУ поставлю либо переключатель, либо пускатель (если получится), возможно поставлю еще УЗО (как их называют пожарное)
    Что будете переключать переключателем, если отдельную линию на генератор делать не будете? В случаях, когда имеется резервный источник, в ВРУ устанавливают реверсивный рубильник. С его помощью производят переключения с одного источника питания на другой. С точки зрения надёжности и безопасности схемы электроснабжения такие переключения должны делаться в одном месте с помощью надёжного коммутационного аппарата. Это исключит возможные ошибки. Отдельную линию из ВРУ для генератора Вы прокладывать не хотите, значит, переключать в ВРУ Вам будет нечего. Вам об этом не раз уже писали.

    Пускатель поставить, скорее всего, получится. Вопрос - зачем? Что Вы будете "пускать" через пускатель?

    УЗО, которое пожарное, тоже поставить можно. Правда, надо понимать для чего оно требуется и какие минусы оно привносит в схему электроснабжения дома. Нередки случаи, когда из-за ложных срабатываний данного УЗО обесточивается весь дом. Если Вы планируете розеточные линии ставить под защиту дифавтоматов или групповых УЗО, то противопожарное УЗО Вам не нужно.

    Не забудьте установить в ВРУ шины N и PE и правильно разделить PEN проводник. Это надо сделать обязательно и в первую очередь.

прочая информация