К Вам приходит PEN, который требуется подключить к шине РЕ, которая является главной заземляющей шиной (ГЗШ). ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Почему не рассматриваете вопрос о прокладки кабеля в земле? Почему используете СИП, а не кабель с медными проводниками, который можно подвесить на трос?
Если прокладываете при помощи воздушной линии электропередач, то требуется вводить СИП неразрывно в силовой щит сарая. Никаких переходов на медь под крышей делать нельзя, так как любой разрыв и дополнительные соединения ухудшают систему электроснабжения, а в Вашем случая может привести к пожару.
Обязательно надо будет сделать повторное заземление РЕ-проводника. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Вы же уже установили на вводе ограничитель импульсного перенапряжения, зачем ещё устанавливать? Какой смысл в этом видите? Устанавливаете на вводе в щит сарая вводной автоматический выключатель.
Это очень плохая схема.
А как насчёт питания от ЭСО? Где и как будете отключать основную систему электроснабжения? Нарисуйте схему ВРУ и щита сарая.