    Вопросы по системе TN-C и ее двойнике "трехпроводке от этажного щитка"

    Здравствуйте! Решил задать вопросы у Вас на форуме, так как мало действительно настоящих специалистов, зато как тут говорят "садоводов" развелось на каждом шагу. Тема избита до немогу, но все же...

    Есть две схемы, СХЕМА 1 и СХЕМА 2 они показаны в приложенных картинках. Я специально оставил в схеме только одного потребителя электроэнергии (стиральную машинку), чтобы не
    загромождать схему. Представим, что есть некая квартира на первом этаже многоэтажного дома, в которой темно, нет ничего кроме одной евророзетки и стиральной машинки, которая
    работает круглые сутки без счетчика потребления электроэнергии
    Хотел бы услышать ответы на следующие вопросы, буду очень Вам признателен уважаемые гуру, а так как схема вымышленная, то и представим, что устройства защиты (АВ, УЗО, РЕЛЕ
    КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ) работают всегда исправно и не глючат. Вот собственно вопросы которые меня интересуют:

    по Схеме 1:
    1. При обрыве нуля до нас (от трансформатора до нашего щитка), при перекосе фаз у нас сработает РКН, если напряжение выйдет за диапазон заложенный в нем? (ДА|НЕТ)
    2. При обрыве нуля после нас (к примеру на втором этаже) у нас ноль останется рабочим? (ДА|НЕТ)
    3. При полном пробое фазы на корпус стиральной машинки, при прикосновении к ней нам крышка в любом случае? (ДА|НЕТ)
    4. Если до нас, каким-то образом фаза и ноль поменяются местами (бред но все же), АВ и РКН будут выполнять свои функции? Стиральная машинка будет продолжать работать?

    по Схеме 2:
    1. При обрыве нуля до нас (от трансформатора до нашего щитка), на корпусе стиральной машинки появится смертельно опасный потенциал? (ДА|НЕТ)
    2. При полном пробое фазы на корпус стиральной машинки, УЗО сработает? (ДА|НЕТ)
    3. Если до нас, каким-то образом фаза и ноль поменяются местами, АВ, РКН и УЗО будут выполнять свои функции? На корпусе стиральной машинки будет фаза? Стиральная машинка будет продолжать работать?

    P.S.: Я знаю что так делать нельзя как в СХЕМЕ 2, что система должна быть модернезирована на TN-C-S с повторным заземлением PEN проводника в месте его разделения на PE и N, что разделять его надо до любых коммутационных устройств в линии.

    Спасибо за внимание!


    Последний раз редактировалось mauz3r; 28.07.2016 в 02:21. Причина: добавить картинки

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    Представим, что есть некая квартира на первом этаже многоэтажного дома, в которой темно, нет ничего кроме одной евророзетки и стиральной машинки, которая работает круглые сутки без счетчика потребления электроэнергии
    Какие мрачные представления

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    так как схема вымышленная, то и представим, что устройства защиты (АВ, УЗО, РЕЛЕ
    КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ) работают всегда исправно и не глючат.
    На подобии вечного двигателя?

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    1. При обрыве нуля до нас (от трансформатора до нашего щитка), при перекосе фаз у нас сработает РКН, если напряжение выйдет за диапазон заложенный в нем? (ДА|НЕТ)
    Не путайте N с PEN. Откуда у Вас появился N? Сработает только в том случае, если напряжение выйдет за диапазон, а так как этот диапазон предсказать невозможно, то и быть уверенным в срабатывании РКН не представляет возможным. 50/50.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    2. При обрыве нуля после нас (к примеру на втором этаже) у нас ноль останется рабочим? (ДА|НЕТ)
    PEN останется в рабочем состоянии.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    3. При полном пробое фазы на корпус стиральной машинки, при прикосновении к ней нам крышка в любом случае? (ДА|НЕТ)
    При определённых условиях Вас ударит током, а вот нужно ли потом заказывать "деревянный макинтош с крышкой" будет зависеть от Вашего организма и многих других факторах.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    4. Если до нас, каким-то образом фаза и ноль поменяются местами (бред но все же), АВ и РКН будут выполнять свои функции?
    Такое происходит, хотя стоит отметить - очень редко. В данном случае АВ и РКН будут бесполезны.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    Стиральная машинка будет продолжать работать?
    Будет работать.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    1. При обрыве нуля до нас (от трансформатора до нашего щитка), на корпусе стиральной машинки появится смертельно опасный потенциал? (ДА|НЕТ)
    Появится, но насколько опасный предугадать невозможно.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    2. При полном пробое фазы на корпус стиральной машинки, УЗО сработает? (ДА|НЕТ)
    Должно сработать, но не факт.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    3. Если до нас, каким-то образом фаза и ноль поменяются местами, АВ, РКН и УЗО будут выполнять свои функции?
    АВ и УЗО могут работать, но это будет зависеть от марки данных защитных устройств, так как в большинстве случаев они указывают на корпусах аппаратов место включения L и N, а вот РКН работать не будет. Смотрите схему подключения аппаратов защиты от производителя.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    На корпусе стиральной машинки будет фаза?
    Будет устойчивая "фаза"

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    Стиральная машинка будет продолжать работать?
    Будет работать.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    Я знаю что так делать нельзя как в СХЕМЕ 2, что система должна быть модернезирована на TN-C-S с повторным заземлением PEN проводника в месте его разделения на PE и N, что разделять его надо до любых коммутационных устройств в линии.
    А зачем тогда все Ваши вопросы, если знаете, что так делать нельзя?

    Можно ли установить УЗО в системе TN-C?

  3. #3
    mauz3r
    Гость
    Спасибо большое за ответы, очень помогли.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Не путайте N с PEN. Откуда у Вас появился N? Сработает только в том случае, если напряжение выйдет за диапазон, а так как этот диапазон предсказать невозможно, то и быть уверенным в срабатывании РКН не представляет возможным. 50/50.
    Да извиняюсь, ошибся, конечно же PEN.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Такое происходит, хотя стоит отметить - очень редко. В данном случае АВ и РКН будут бесполезны.
    В данном случае стоит ли поставить двухполюсный вводный автомат (нарушив ПУЭ), чтобы хотябы он выполнял свою функцию? Соотношение польза/вред в левую сторону?

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А зачем тогда все Ваши вопросы, если знаете, что так делать нельзя?
    Потому что решил выяснить самый оптимальный по безопасности вариант схемы электропроводки в квартире по системе TN-C. Я знаю что TN-C-S на голову выше TN-C, но так уж сложилось, что в моем подъезде, как я выяснил, меняли проводку в стояке год назад и даже не умудрились перевести ее на TN-C-S, наверное всем плевать на свою безопасность (я незнаю сколько это бы вышло с каждой квартиры по деньгам, но оказывается 10-20-30 долларов ценней своей жизни). Поэтому приходится выкручиваться из того что имею.

    После разъяснений теперь точно не сделаю соединение квартирного PE-проводника с PEN-проводником стояка в этой системе. Ради одного плюса (если стоит УЗО) - защиты от пробоя фазы на корпус какого-то ОДНОГО прибора, открывать две другие огромные дырища (если перепутают PEN и фазу ниже и если произойдет обрыв PEN ниже) с последующим превращением квартиры в одну сплошную фазу.

    С этим разобрался, сделаю трехпроводку в квартире, но PE в щитке подсоединять не буду и заизолирую, до тех времен пока еще кого-то не уговорю на перевод системы в TN-C-S.

    Но вот осталось еще пара вопросов:
    1) Какая потенциальная опасность появляется при добавлении УЗО в систему TN-C? Чем больше устройств, тем меньше отказоустойчивость системы это понятно, но может тут еще что-то есть?
    2) Такой же вопрос, но с добавлением двухполюсного вводного автомата.
    3) Есть какой-то индикатор фазы, который клеится на корпус бытового прибора?

    Какие бы Вы устройства поставили в системе TN-C для повышения безопасности (не фирмы, а названия устройств)?
    Последний раз редактировалось mauz3r; 29.07.2016 в 19:07.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    В данном случае стоит ли поставить двухполюсный вводный автомат (нарушив ПУЭ), чтобы хотябы он выполнял свою функцию? Соотношение польза/вред в левую сторону?
    Соотношения могут быть непредсказуемы.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    как я выяснил, меняли проводку в стояке год назад и даже не умудрились перевести ее на TN-C-S, наверное всем плевать на свою безопасность
    Просто делают дилетанты, которым главное деньгу состричь. Лично мне встречались такие дома, где меняли только алюминий на медь и не более. Диву даёшься. Печально, но факт остаётся фактом.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    (я незнаю сколько это бы вышло с каждой квартиры по деньгам, но оказывается 10-20-30 долларов ценней своей жизни)
    Никто не задумывается об этом. Надо каждому разжёвывать и раскладывать по-полочкам, тогда за голову начинают хвататься, особенно когда происходят несчастные случаи с летальным исходом. Сразу начинают искать крайних, забывая о своей ответственности.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    После разъяснений теперь точно не сделаю соединение квартирного PE-проводника с PEN-проводником стояка в этой системе.
    Вот это верное решение.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    с последующим превращением квартиры в одну сплошную фазу.
    Лучше сравнивайте с электрическим стулом

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    пока еще кого-то не уговорю на перевод системы в TN-C-S.
    Проведите разъяснительную работы с соседями, думаю все поймут, никто не хочет рисковать собой и своими близкими.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    1) Какая потенциальная опасность появляется при добавлении УЗО в систему TN-C?
    Самая главная опасность - это человек надеется на устройство защитного отключения и теряет бдительность, а результат может быть плачевным и непоправимым.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    2) Такой же вопрос, но с добавлением двухполюсного вводного автомата.
    Задайтесь вопросом, для чего двухполюсный автоматический выключатель и как он может повлиять на повышение электробезопасности в Вашем случае?

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    3) Есть какой-то индикатор фазы, который клеится на корпус бытового прибора?
    Я о таком не слышал, но может существует.

    Цитата Сообщение от mauz3r Посмотреть сообщение
    Какие бы Вы устройства поставили в системе TN-C для повышения безопасности (не фирмы, а названия устройств)?
    В данном случае может быть только одна панацея - перевод системы TN-C на TN-C-S. Пока не переведёте - ни о какой безопасности даже говорить не приходится.