Тема: Расчет времени работы оборудования от АКБ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    vladimir.erohin.90
    Гость

    Расчет времени работы оборудования от АКБ

    Имеются 50 АКБ (12 В на 100 А*ч каждый аккумулятор), соединены они последовательно -/N/+ и подключены к инвертору. Подскажите формулу по которой рассчитывается время работы оборудования мощностью 35 кВт от этой батареи. Сначала были АКБ на 12В 80 А*ч они могли обеспечить работу этого оборудования на 40 минут. Эти то жа подходят, но все равно нужно приложить расчет. Подскажите как считать. АКБ - Volta 12V 100 Ah FST12-100

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    АКБ - Volta 12V 100 Ah FST12-100
    Паспортные данные на аккумуляторы есть? В паспорте производитель должен указать характеристики изделия.

  3. #3
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Паспортные данные на аккумуляторы есть? В паспорте производитель должен указать характеристики изделия.
    Там есть время разряда постоянной мощностью на 30 минут и на 60 минут, на 40 нет. А среднее значение выводить простым сложением и делением на 2 как-то не правильно получается. Хотя и так понятно что эти батареи подходят, но нужно приложить расчет. Формулу не подскажите?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Расчёт по упрощённой формуле (Этот способ является усреднённым и даёт приблизительный результат).
    Упрощённая формула имеет следующий вид:
    Табп = (Сакб * Uакб * N) / Рнаг, где:
    Табп - Время автономной работы, час;
    Сакб - Ёмкость одного аккумулятора, А*ч;
    Uакб - Напряжение одного аккумулятора, В;
    N - Количество аккумуляторов;
    Pнаг - Постоянная мощность нагрузки, Вт.


    Расчёт времени автономной работы ИБП по уточнённой формуле.
    Уточнённая формула имеет следующий вид:
    Табп = (Сакб * Uакб * Nаг * Nг * КПД * Кг * Кт * Квр) / Рнаг, где:
    Табп - Время автономной работы, час;
    Сакб - Ёмкость одного аккумулятора, А*ч;
    Uакб - Напряжение одного аккумулятора, В;
    Nаг - Количество аккумуляторов в группе;
    Nг - Количество групп аккумуляторов;
    КПД - Коэффициент полезного действия ИБП;
    Кг - Коэффициент глубины разряда батарей, принимается равным 0,8 – 0,9 в зависимости от типа и изношенности батарей;
    Кт - Коэффициент, зависящий от температуры, при которой эксплуатируются аккумуляторные батареи (при температуре 25 °С принимается равным 1, при температуре 0 °С принимается равным 0,88);
    Квр - Коэффициент, зависящий от времени разряда аккумуляторных батарей. При 10-ти часовом разряде принимается равным единице. Зависимость этого коэффициента представлена на графике ниже:



    Рнаг - Постоянная средняя мощность нагрузки, Вт. Здесь важно понимать что такое постоянная средняя мощность нагрузки. Например, если нагрузкой является телевизор, потребляемая мощность которого 100 Вт, и если работает он 30% времени, то постоянная средняя мощность такой нагрузки принимается равной 30 Вт.

  5. #5
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Расчёт времени автономной работы ИБП по уточнённой формуле.
    Уточнённая формула имеет следующий вид:
    Табп = (Сакб * Uакб * Nаг * Nг * КПД * Кг * Кт * Квр) / Рнаг, где:
    Спасибо. Такая формула и была нужна.