Расчёт по упрощённой формуле (Этот способ является усреднённым и даёт приблизительный результат).
Упрощённая формула имеет следующий вид:
Табп = (Сакб * Uакб * N) / Рнаг, где:
Табп - Время автономной работы, час;
Сакб - Ёмкость одного аккумулятора, А*ч;
Uакб - Напряжение одного аккумулятора, В;
N - Количество аккумуляторов;
Pнаг - Постоянная мощность нагрузки, Вт.


Расчёт времени автономной работы ИБП по уточнённой формуле.
Уточнённая формула имеет следующий вид:
Табп = (Сакб * Uакб * Nаг * Nг * КПД * Кг * Кт * Квр) / Рнаг, где:
Табп - Время автономной работы, час;
Сакб - Ёмкость одного аккумулятора, А*ч;
Uакб - Напряжение одного аккумулятора, В;
Nаг - Количество аккумуляторов в группе;
Nг - Количество групп аккумуляторов;
КПД - Коэффициент полезного действия ИБП;
Кг - Коэффициент глубины разряда батарей, принимается равным 0,8 – 0,9 в зависимости от типа и изношенности батарей;
Кт - Коэффициент, зависящий от температуры, при которой эксплуатируются аккумуляторные батареи (при температуре 25 °С принимается равным 1, при температуре 0 °С принимается равным 0,88);
Квр - Коэффициент, зависящий от времени разряда аккумуляторных батарей. При 10-ти часовом разряде принимается равным единице. Зависимость этого коэффициента представлена на графике ниже:



Рнаг - Постоянная средняя мощность нагрузки, Вт. Здесь важно понимать что такое постоянная средняя мощность нагрузки. Например, если нагрузкой является телевизор, потребляемая мощность которого 100 Вт, и если работает он 30% времени, то постоянная средняя мощность такой нагрузки принимается равной 30 Вт.