Тема: Какие системы должны переключаться на дизель-генератора в частном доме?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Молот
    Гость

    Какие системы должны переключаться на дизель-генератора в частном доме?

    Должна ли система сентиляции питаться от дизеля?
    Она включает в себя
    -приточно вытяжную установку
    -увлажнитель
    -кондиционеры
    -противопожарные клапаны
    -вентиляторы в туалете

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Должна ли система сентиляции питаться от дизеля?
    Всё зависит от пожелания заказчика. Наверное надо задавать вопрос в ином тоне: Нужно ли подключать эти системы через АВР к дизель-генератору?
    Одному главное освещение и канализация, другому главное чтобы в доме был свежий воздух. Свои предпочтения выдвигает заказчик.

  3. #3
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Всё зависит от пожелания заказчика. Наверное надо задавать вопрос в ином тоне: Нужно ли подключать эти системы через АВР к дизель-генератору?
    Одному главное освещение и канализация, другому главное чтобы в доме был свежий воздух. Свои предпочтения выдвигает заказчик.
    В том то и дело, что он не может ответить внятно, я предполагаю, что в крайнем случае можно же и открыть окно.
    Другой вопрос касаемо огнезадерживающих клапанов, по идее они то должны питаться по 1 категории? Привода Белимо. по идее их питание надо от генератора и FRLS кабелем или я не прав?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Другой вопрос касаемо огнезадерживающих клапанов, по идее они то должны питаться по 1 категории?
    Зависит от объекта, но на частные дома эта норма не распространяется. Здесь единственный закон - прихоть заказчика. Хочет он - подключайте, не знает он - подключайте. Какие могут быть требования, если жилые частные дома должны иметь электроснабжение по 3 категории, это же не нефтеналивная станция и пороховой завод, и даже не городская больница.

  5. #5
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Зависит от объекта, но на частные дома эта норма не распространяется. Здесь единственный закон - прихоть заказчика. Хочет он - подключайте, не знает он - подключайте. Какие могут быть требования, если жилые частные дома должны иметь электроснабжение по 3 категории, это же не нефтеналивная станция и пороховой завод, и даже не городская больница.

    Вопрос снова по генератору. Решили ве-таки брать на на 30Квт 3ф, строители заложили кабель 5х16, но он короткий и до генератора его не хватает, стало быть надо нарасить. Можно ли наростить вот так?
    Установив для этого шкаф. Правильно ли выбраны номиналы автоматов для данного случая в РЩ(это щит здания) и доп шкафу?
    00.jpg

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Можно ли наростить вот так?
    Так делать нельзя. До АВР кабель должен идти неразрывно. Кто рассчитывал длину кабеля?
    Кабель в земле проложен? Если требуется наращивать кабель, то применяйте соединительную муфту или замените кабель на такой же, но с соответствующей длиной.

    Какая мощность выделена на дом? На вводе проложен кабель сечением 35 мм2. Это осознанно сделано или проектировщик пальцем в небо ткнул? Автомат с номиналом 50 Ампер соответствует мощности 30 кВт, 63 А не соответствует и его, так же как и ящик устанавливать нельзя.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Решили ве-таки брать на на 30Квт 3ф, строители заложили кабель 5х16
    А кабель управления никого не смущает? Обычно КВВГ жил на 7 или 10 закладывают, управление, сигналы, подогрев, зарядка...

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вам надо руководствоваться требованиями ПУЭ
    1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
    1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
    Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
    Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
    Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
    Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
    1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
    Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
    В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
    Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
    Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
    1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

  9. #9
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Должна ли система сентиляции питаться от дизеля?
    Если мощность ДГУ позволяет запитать систему вентиляции не вижу преград, если генератор маломощный тогда уже такой вопрос встанет.
    В первую очередь подключаются системы жизнеобеспечения - котельное оборудования, ОПС и т.п., при наличии мощности освещение и розетки бытовых приборов, затем все остальное...
    Так же в частном доме можно применить АВР с отключаемой и не отключаемой группой потребителей с контролем нагрузки.

  10. #10
    DIMA
    Гость
    Хозяин барин.
    Но когда от мощной нагрузки упадет частота могут быть проблемы,или это должен быть честный генератор с запасом по мощности.