Тема: Какие системы должны переключаться на дизель-генератора в частном доме?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Зависит от объекта, но на частные дома эта норма не распространяется. Здесь единственный закон - прихоть заказчика. Хочет он - подключайте, не знает он - подключайте. Какие могут быть требования, если жилые частные дома должны иметь электроснабжение по 3 категории, это же не нефтеналивная станция и пороховой завод, и даже не городская больница.

    Вопрос снова по генератору. Решили ве-таки брать на на 30Квт 3ф, строители заложили кабель 5х16, но он короткий и до генератора его не хватает, стало быть надо нарасить. Можно ли наростить вот так?
    Установив для этого шкаф. Правильно ли выбраны номиналы автоматов для данного случая в РЩ(это щит здания) и доп шкафу?
    00.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Можно ли наростить вот так?
    Так делать нельзя. До АВР кабель должен идти неразрывно. Кто рассчитывал длину кабеля?
    Кабель в земле проложен? Если требуется наращивать кабель, то применяйте соединительную муфту или замените кабель на такой же, но с соответствующей длиной.

    Какая мощность выделена на дом? На вводе проложен кабель сечением 35 мм2. Это осознанно сделано или проектировщик пальцем в небо ткнул? Автомат с номиналом 50 Ампер соответствует мощности 30 кВт, 63 А не соответствует и его, так же как и ящик устанавливать нельзя.

  3. #3
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Так делать нельзя. До АВР кабель должен идти неразрывно. Кто рассчитывал длину кабеля?
    Кабель в земле проложен? Если требуется наращивать кабель, то применяйте соединительную муфту или замените кабель на такой же, но с соответствующей длиной.

    Какая мощность выделена на дом? На вводе проложен кабель сечением 35 мм2. Это осознанно сделано или проектировщик пальцем в небо ткнул? Автомат с номиналом 50 Ампер соответствует мощности 30 кВт, 63 А не соответствует и его, так же как и ящик устанавливать нельзя.
    На дом выделено 30 Квт, 35 мм2 кабель уже проложен (видимо выбран с запасом).
    Кабель 5х16 от авр до генератора проложен в земле, но конец его торчит в гараже (это место на схеме, где хотели ставить доп. шкаф), при этом сам генератор стоит на улице рядом с гаражом и метров 6 кабеля до него не хватает.
    Электрик говорит, что наращивать муфтой нельзя, а шкаф - он предложил. Почему нельзя использовать вариант с доп шкафом?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    На дом выделено 30 Квт
    Автоматы на вводах должны иметь номинал 50 А.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Электрик говорит, что наращивать муфтой нельзя
    Почему он так говорит? Как это объясняет?

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Почему нельзя использовать вариант с доп шкафом?
    Кабель до АВР должен идти без разрывов промежуточными коммутационными аппаратами.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    конец его торчит в гараже (это место на схеме, где хотели ставить доп. шкаф)
    Зачем нужен дополнительный шкаф? Почему не вели кабель сразу в щит АВР? Вынимайте кабель из гаража, делайте траншею до щита АВР и прокладывайте к нему кабель.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    при этом сам генератор стоит на улице рядом с гаражом и метров 6 кабеля до него не хватает.
    Стоит открыто? Заземление для генератора предусмотрено?

  5. #5
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение


    Стоит открыто? Заземление для генератора предусмотрено?
    Будет стоять открыто.
    Пока ничего не предусмотрено.
    Где почитать про заземление для генератора?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Пока ничего не предусмотрено.
    Дизайнер не в курсе.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Где почитать про заземление для генератора?
    В документации на генератор и в ПУЭ.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Решили ве-таки брать на на 30Квт 3ф, строители заложили кабель 5х16
    А кабель управления никого не смущает? Обычно КВВГ жил на 7 или 10 закладывают, управление, сигналы, подогрев, зарядка...

  8. #8
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А кабель управления никого не смущает? Обычно КВВГ жил на 7 или 10 закладывают, управление, сигналы, подогрев, зарядка...
    Ну это можно докинуть. какое сечение должно быть?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    какое сечение должно быть?
    Докинуть можно, только прежде надо разобраться какие сигналы и куда будут поступать. В соответствии с их количеством выбирается и кабель с нужным количеством жил. Какая модель генератора установлена?

  10. #10
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Докинуть можно, только прежде надо разобраться какие сигналы и куда будут поступать. В соответствии с их количеством выбирается и кабель с нужным количеством жил. Какая модель генератора установлена?
    Пока не известно, на данном этапе только кабели прокладываются, поэтому сейчас надо не промахнуться с их количеством и сечением и заложить с запасом, чтоб к любой модели генератора подошло

прочая информация