Тема: Должно ли быть зачищено контактное соединение?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Должно ли быть зачищено контактное соединение?

    Доброго дня!
    Имеем телекоммуникационный шкаф с оборудованием связи. Шкаф, двери и полки металлические и окрашены. От ГЗШ приведен проводник заземления на медную шину в шкафу. От этой шины отдельными проводниками заземляем двери, полки в шкафу, сам шкаф и связное оборудование. Полки, двери, шкаф имеют шпильку с резьбой для подключения защитных проводников. Проблема в том, что место присоединения наконечника проводника заземления к поверхности полки, дверцы, шкафа окрашено и по моему мнению должно быть зачищено до металла для хорошей металлосвязи (контакта). Я прав?
    Перерыл ПУЭ, ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ, но ничего не нашел конкретного про подготовку поверхности для обеспечения контакта защитного проводника.
    Помогите, пожалуйста, ссылкой.
    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что место присоединения наконечника проводника заземления к поверхности полки, дверцы, шкафа окрашено и по моему мнению должно быть зачищено до металла для хорошей металлосвязи (контакта). Я прав?
    Вы правы. Изготовители щита не должны были окрашивать контактные соединения. Это называется БРАК.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Перерыл ПУЭ, ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ, но ничего не нашел конкретного про подготовку поверхности для обеспечения контакта защитного проводника.
    ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
    6.4.2 Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитков класса I и их конструктивные элементы для установки аппаратов, которые могут оказаться под напряжением, должны иметь надежную электрическую связь с зажимом для присоединения нулевого защитного проводника PE или PEN-проводников питающей цепи, а также с заземляющим зажимом по 6.4.4. Значение сопротивления этих связей должно быть не более 0,1 Ом.

    ПТЭЭП, приложение 3, п. 28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки:
    Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ом

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Эти требования подходят к телеком шкафам?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Эти требования подходят к телеком шкафам?
    Конечно. У Вас есть сертификат соответствия на телекоммуникационный щит? В соответствии с каким ГОСТ он изготовлен?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ЦВЗ 1966, есть телекоммуникационные шкафы и стойки, которые изготавливают в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний
    8.2.4 Проверка эффективности цепи защиты
    8.2.4.1 Проверка надежности соединений между открытыми проводящими частями НКУ и цепью защиты
    В процессе проверки определяют надежность соединения открытых проводящих частей НКУ с цепью защиты, а также то, что сопротивление между входным защитным проводником и соответствующей открытой проводящей частью не превышает 0,1 Ом.
    8.2.4.3 Результаты испытания
    В процессе испытания не должна нарушаться непрерывность электрической цепи и должна быть подтверждена прочность цепи защиты при коротких замыканиях независимо от того, является эта цепь отдельным проводником или частью металлоконструкции.
    Это требование подтверждают визуальным осмотром, а также путем измерений под током, примерно равным номинальному току соответствующего блока вывода.
    8.3.3 Проверка средств защиты и электрической непрерывности цепи защиты
    В процессе проверки проверяют средства защиты от прямого и непрямого прикосновения к токоведущим частям (см. 7.4.2 и 7.4.3).
    Проверка цепей защиты должна подтвердить, что выполняются требования, указанные в 7.4.3.1.5. Особенно тщательно необходимо проверить резьбовые соединения, которые требуют определенного контактного нажатия; в этом случае испытания могут носить выборочный характер.

  6. #6
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо за ответы!
    Поздравляю с наступившими праздниками и поздравляю с наступающими праздниками (старый НГ и крещение) .
    Еще вопрос. ИБП на ~220В в телекомшкафах являются низковольтным оборудованием (НВО) согласно Европейской сертификации безопасности СЕ (на ИБП есть такой значок). Такая маркировка указывает на то, что изделие не является опасным для здоровья и безвредно для окружающей среды. Есть ли у нас ГОСТ по НВО, где четко указано каким нормам пожарной и электро безопасности должно оно (НВО) соответствовать?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    согласно Европейской сертификации безопасности СЕ
    Знак СЕ (Conformité Européenne — европейское соответствие) наносится на электротехническую продукцию и является удостоверяющим, что продукция соответствует директивам ЕС и гармонизированным стандартам ЕС. Наличие такого знака обязательно для всех товаров, продающихся на территории ЕС. Это знак соответствия, а не сертификации. Если продукция прошла процедуру оценки соответствия директивам ЕС, то производитель имеет право использовать этот знак.

    Низковольтное оборудование должно в обязательном порядке иметь такой знак, согласно Директиве Европейского парламента и Совета 2014/35/EU от 26 февраля 2014 г.

    Знак СЕ, кстати, не является знаком удостоверяющим качество продукции, а также не означает, что продукция произведена на территории ЕС.

    В директиве ЕС указано, что

    "(10) Необходимо обеспечить, чтобы электрическое оборудование из третьих стран, поступающее на рынок ЕС, соответствовало настоящей Директиве и, в частности, чтобы в отношении этого электрического оборудования изготовителями были проведены соответствующие процедуры оценки соответствия. Поэтому импортерам следует принять меры, чтобы удостовериться, что электрическое оборудование, которое они размещают на рынке, соответствует требованиям настоящей Директивы, и что они не размещают на рынке электрическое оборудование, которое не соответствует этим требованиям или представляет риск. Импортерам также следует принять меры, чтобы удостовериться, что процедуры оценки соответствия были проведены и что маркировка электрического оборудования и документация, составленная изготовителем, доступна для проверки компетентными национальными органами."

    Т.е. любой производитель, который намерен поставлять или поставляет свою продукцию в ЕС обязан пройти процедуру по оценке соответствия директивам ЕС. Аналогичные правила действуют и у нас. Требования содержатся в Техническом регламенте Таможенного союза ТР/ТС 004/2011.

    Статья 2. Определения
    ...
    импортер – резидент государства-члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом государств-членов Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу низковольтного оборудования, осуществляет реализацию этого оборудования и несет ответственность за его соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза;
    ...
    уполномоченное изготовителем лицо – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством-членом Таможенного союза, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на единой таможенной территории Таможенного союза, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза;
    ...

    Статья 3. Правила обращения на рынке

    1. Низковольтное оборудование выпускается в обращение на рынке при его соответствии настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется и при условии, что оно прошло подтверждение соответствия согласно статье 7 настоящего технического регламента Таможенного союза, а также согласно другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется.

    2. Низковольтное оборудование, соответствие которого требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должно быть маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.

    3. Низковольтное оборудование, не маркированное единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, не допускается к выпуску в обращение на рынке.


    Статья 7 описывает процедуру подтверждения соответствия. Кому интересно, откройте ссылку и прочитайте. Копировать её нет смысла, поскольку она составляет 85% всего регламента.

    Таким образом, все товары, которые могут продаваться на территории Таможенного союза должны иметь сертификат или декларацию соответствия требованиям регламентам ТС. Сертификат и декларация - это разные документы. Электротехническая продукция в большинстве своём подлежит обязательной сертификации. Следовательно, субъекты поименованные в статье 2 обязаны обеспечить электротехническую продукцию сертификатами соответствия ТР/ТС.

    Если продукция произведена внутри ТС, то она также должна иметь такой сертификат и знак ЕАС (Eurasian Conformity) на корпусе продукции или на упаковке.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    У нас ИБП должны соответствовать:

    1. ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора
    2. ТР/ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
    3. ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

прочая информация