Эти требования подходят к телеком шкафам?
Эти требования подходят к телеком шкафам?
ЦВЗ 1966, есть телекоммуникационные шкафы и стойки, которые изготавливают в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний
8.2.4 Проверка эффективности цепи защиты
8.2.4.1 Проверка надежности соединений между открытыми проводящими частями НКУ и цепью защиты
В процессе проверки определяют надежность соединения открытых проводящих частей НКУ с цепью защиты, а также то, что сопротивление между входным защитным проводником и соответствующей открытой проводящей частью не превышает 0,1 Ом.
8.2.4.3 Результаты испытания
В процессе испытания не должна нарушаться непрерывность электрической цепи и должна быть подтверждена прочность цепи защиты при коротких замыканиях независимо от того, является эта цепь отдельным проводником или частью металлоконструкции.
Это требование подтверждают визуальным осмотром, а также путем измерений под током, примерно равным номинальному току соответствующего блока вывода.
8.3.3 Проверка средств защиты и электрической непрерывности цепи защиты
В процессе проверки проверяют средства защиты от прямого и непрямого прикосновения к токоведущим частям (см. 7.4.2 и 7.4.3).
Проверка цепей защиты должна подтвердить, что выполняются требования, указанные в 7.4.3.1.5. Особенно тщательно необходимо проверить резьбовые соединения, которые требуют определенного контактного нажатия; в этом случае испытания могут носить выборочный характер.
Спасибо за ответы!
Поздравляю с наступившими праздниками и поздравляю с наступающими праздниками (старый НГ и крещение).
Еще вопрос. ИБП на ~220В в телекомшкафах являются низковольтным оборудованием (НВО) согласно Европейской сертификации безопасности СЕ (на ИБП есть такой значок). Такая маркировка указывает на то, что изделие не является опасным для здоровья и безвредно для окружающей среды. Есть ли у нас ГОСТ по НВО, где четко указано каким нормам пожарной и электро безопасности должно оно (НВО) соответствовать?
Знак СЕ (Conformité Européenne — европейское соответствие) наносится на электротехническую продукцию и является удостоверяющим, что продукция соответствует директивам ЕС и гармонизированным стандартам ЕС. Наличие такого знака обязательно для всех товаров, продающихся на территории ЕС. Это знак соответствия, а не сертификации. Если продукция прошла процедуру оценки соответствия директивам ЕС, то производитель имеет право использовать этот знак.
Низковольтное оборудование должно в обязательном порядке иметь такой знак, согласно Директиве Европейского парламента и Совета 2014/35/EU от 26 февраля 2014 г.
Знак СЕ, кстати, не является знаком удостоверяющим качество продукции, а также не означает, что продукция произведена на территории ЕС.
В директиве ЕС указано, что
"(10) Необходимо обеспечить, чтобы электрическое оборудование из третьих стран, поступающее на рынок ЕС, соответствовало настоящей Директиве и, в частности, чтобы в отношении этого электрического оборудования изготовителями были проведены соответствующие процедуры оценки соответствия. Поэтому импортерам следует принять меры, чтобы удостовериться, что электрическое оборудование, которое они размещают на рынке, соответствует требованиям настоящей Директивы, и что они не размещают на рынке электрическое оборудование, которое не соответствует этим требованиям или представляет риск. Импортерам также следует принять меры, чтобы удостовериться, что процедуры оценки соответствия были проведены и что маркировка электрического оборудования и документация, составленная изготовителем, доступна для проверки компетентными национальными органами."
Т.е. любой производитель, который намерен поставлять или поставляет свою продукцию в ЕС обязан пройти процедуру по оценке соответствия директивам ЕС. Аналогичные правила действуют и у нас. Требования содержатся в Техническом регламенте Таможенного союза ТР/ТС 004/2011.
Статья 2. Определения
...
импортер – резидент государства-члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом государств-членов Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу низковольтного оборудования, осуществляет реализацию этого оборудования и несет ответственность за его соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза;
...
уполномоченное изготовителем лицо – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством-членом Таможенного союза, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на единой таможенной территории Таможенного союза, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза;
...
Статья 3. Правила обращения на рынке
1. Низковольтное оборудование выпускается в обращение на рынке при его соответствии настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется и при условии, что оно прошло подтверждение соответствия согласно статье 7 настоящего технического регламента Таможенного союза, а также согласно другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется.
2. Низковольтное оборудование, соответствие которого требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должно быть маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.
3. Низковольтное оборудование, не маркированное единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, не допускается к выпуску в обращение на рынке.
Статья 7 описывает процедуру подтверждения соответствия. Кому интересно, откройте ссылку и прочитайте. Копировать её нет смысла, поскольку она составляет 85% всего регламента.
Таким образом, все товары, которые могут продаваться на территории Таможенного союза должны иметь сертификат или декларацию соответствия требованиям регламентам ТС. Сертификат и декларация - это разные документы. Электротехническая продукция в большинстве своём подлежит обязательной сертификации. Следовательно, субъекты поименованные в статье 2 обязаны обеспечить электротехническую продукцию сертификатами соответствия ТР/ТС.
Если продукция произведена внутри ТС, то она также должна иметь такой сертификат и знак ЕАС (Eurasian Conformity) на корпусе продукции или на упаковке.
Спасибо!