    Как подключить корпус щита к системе уравнивания потенциалов?

    Здравствуйте, нужно ли от PE шины установленной в щите подключать корпус щита дополнительным проводником, если шина установлена на металлической конструкции щита без изоляции, то есть шина уже содинена с корпусом? Щит навесной, этажный, металлический.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли от PE шины установленной в щите подключать корпус щита дополнительным проводником, если шина установлена на металлической конструкции щита без изоляции, то есть шина уже содинена с корпусом?
    Шина закреплена на корпусе, а не соединена. Это две разные вещи. Крепёжные детали не могут обеспечить непрерывность электрической цепи и не могут быть использованы по другому назначению. Если они предназначены для крепления шины РЕ, то это крепёж, а не отдельное ответвление.
    Смотрим ПУЭ, п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    543.2.3 В качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов не следует использовать следующие металлические части:
    - трубы систем водоснабжения;
    - трубопроводы с горючими газами и жидкостями.
    Примечание 1 - Катодную защиту см. 542.2.6;
    - конструкции подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
    - гибкие или мягкие проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
    - гибкие части;
    - поддерживающие конструкции электропроводок, кабельные лотки и кабельные лестницы.
    543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников
    543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.
    Каждое соединение (например, болтовые соединения, зажимы) между защитными проводниками или между защитным проводником и другим оборудованием должно обеспечивать на длительный период электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Болты, соединяющие защитные проводники, не следует применять для другой цели.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Проводник соединяющий шину и болт на корпусе нужно оконечниками обжимать на концах?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проводник соединяющий шину и болт на корпусе нужно оконечниками обжимать на концах?
    Зависит от конструкции шины. Гибкие проводники - в обязательном порядке, а моножилу - желательно.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Зависит от конструкции шины. Гибкие проводники - в обязательном порядке, а моножилу - желательно.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.
    Объясните пожалуйста "с плоскими или штыревыми выводами" что это значит о чем речь? Подрядчик отказывается оконцовывать жилы многопроволочного провода который подключается к автоматам и шинам N и PE в щите, говорит что плоские и штыревые к клемным соединениям не относятся. Помогите разобраться. Может еще в каких то нормах есть требования?
    Последний раз редактировалось Павел; 16.07.2020 в 15:35.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Объясните пожалуйста "с плоскими или штыревыми выводами" что это значит о чем речь?
    Путь подрядчик мат. часть подучит. ГОСТ, который процитирован выше обязывает оконцовывать ЛЮБЫЕ многопроволочные проводники (2.1.11), независимо от того куда он будет подключен.

    Типы соединений приведены в приложении 2 ГОСТ 10434-82. В вашем случае штыревые выводы будут там, где происходит подключение проводника в гнездо (клемму) автомата, в гнездо латунной шины под винт с применением наконечников типа НШП, НШВИ. Плоский вывод - это, например, наконечники для болтового соединения типа ТМЛ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    говорит что плоские и штыревые к клемным соединениям не относятся
    В самом деле? Ну, тогда попросите его дать определение клеммного соединения из НТД. Он понимает, что такое соединение и чем оно отличается от зажима, разновидностью которого является клемма? В НТД идёт речь о КОНТАКТНОМ соединении, которое может быть подвижным, неподвижным, разборным, неразборным. Надёжное и безопасное контактное соединение в случае применения многопроволочной жилы возможно только в том случае, если на проводник будет установлен наконечник.

    Вот подрядчику информация для размышления:

    ГОСТ 24753-81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования

    2. Исполнения и основные размеры плоских и штыревых выводов должны соответствовать ГОСТ 21242. (в этом ГОСТ указаны типоразмеры)
    ...

    6. Вывод с крепежными изделиями и другими элементами, предназначенными для создания контактного соединения с внешними проводниками, должен:

    - обеспечивать удобство монтажа, эксплуатации и ремонта;

    - не допускать повреждения, проворачивания, перемещения и выдавливания проводников при затяжке винтов, болтов и гаек и при эксплуатации;

    - не допускать передачу контактного давления на проводники через изоляционные материалы, за исключением керамических или других материалов с аналогичными термическими и механическими свойствами.
    ...

    10. Выводы, предназначенные для разборных соединений, должны быть укомплектованы крепежными изделиями в соответствии с ГОСТ 10434, при этом их комплектность должна быть установлена в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

    11. Контактные соединения проводников с выводами должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434.

    П. 10 и 11 о чём? Подрядчику большой привет.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Сообщение

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Путь подрядчик мат. часть подучит. ГОСТ, который процитирован выше обязывает оконцовывать ЛЮБЫЕ многопроволочные проводники (2.1.11), независимо от того куда он будет подключен.

    Типы соединений приведены в приложении 2 ГОСТ 10434-82. В вашем случае штыревые выводы будут там, где происходит подключение проводника в гнездо (клемму) автомата, в гнездо латунной шины под винт с применением наконечников типа НШП, НШВИ. Плоский вывод - это, например, наконечники для болтового соединения типа ТМЛ.



    В самом деле? Ну, тогда попросите его дать определение клеммного соединения из НТД. Он понимает, что такое соединение и чем оно отличается от зажима, разновидностью которого является клемма? В НТД идёт речь о КОНТАКТНОМ соединении, которое может быть подвижным, неподвижным, разборным, неразборным. Надёжное и безопасное контактное соединение в случае применения многопроволочной жилы возможно только в том случае, если на проводник будет установлен наконечник.

    Вот подрядчику информация для размышления:

    ГОСТ 24753-81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования

    2. Исполнения и основные размеры плоских и штыревых выводов должны соответствовать ГОСТ 21242. (в этом ГОСТ указаны типоразмеры)
    ...

    6. Вывод с крепежными изделиями и другими элементами, предназначенными для создания контактного соединения с внешними проводниками, должен:

    - обеспечивать удобство монтажа, эксплуатации и ремонта;

    - не допускать повреждения, проворачивания, перемещения и выдавливания проводников при затяжке винтов, болтов и гаек и при эксплуатации;

    - не допускать передачу контактного давления на проводники через изоляционные материалы, за исключением керамических или других материалов с аналогичными термическими и механическими свойствами.
    ...

    10. Выводы, предназначенные для разборных соединений, должны быть укомплектованы крепежными изделиями в соответствии с ГОСТ 10434, при этом их комплектность должна быть установлена в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

    11. Контактные соединения проводников с выводами должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434.

    П. 10 и 11 о чём? Подрядчику большой привет.
    Спасибо!
    Привели ему еще пункт 526.8.1 "Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны." из ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
    Последний раз редактировалось Павел; 20.07.2020 в 08:37.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Многопроволочные сечением от 16мм оконцовываются в обязательном порядке, остальное можно способами указанными выше, я правильно понял?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Многопроволочные сечением от 16мм оконцовываются в обязательном порядке, остальное можно способами указанными выше, я правильно понял?
    Неправильно. Гибкие проводники подлежат оконцеванию наконечниками в обязательном порядке, так как другими способами невозможно обеспечить надёжное соединение многопроволочного проводника к болту. Если конечно у Вас нет какого-то супер способа, о котором мне неизвестно.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Я просто п.2.1.11 прочитал где написано, что до 10 можно в кольцо, а от 16 только оконцевание.