    Как соединять провода на улице?

    Задам ещё вопрос по другой теме. Требуется соединить провода, но место соединения будет на улице, под открытым небом. Будет подвергаться воздействию дождя, снега. Как сделать? Соединение через болт с гайкой (даже если хорошо произолировать), всё равно через время окисляется (даже медь с медью). Обычная скрутка-по правилам нельзя. Применить пайку или сварку -сильно проблематично. Применить WAGO или другие зажимы? А если медь и алюминий?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Требуется соединить провода, но место соединения будет на улице, под открытым небом.
    Какие провода собираетесь соединять? Почему на улице? Опишите подробнее.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Как сделать?
    В исключительных случаях, когда нет возможности перенести соединение проводников в помещение, устанавливают распределительную коробку IP65, а в ней соединяют проводники опрессовкой гильз с токопроводящей пастой (муфта), а поверх гильзы устанавливают термоусаживаемые клеевые трубки. Такое соединение будет защищено от любых атмосферных явлений.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    А если медь и алюминий?
    Для соединения алюминиевых проводников с медными применяют алюмомедные гильзы.


  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Какие провода собираетесь соединять? Почему на улице? Опишите подробнее.
    Например, вешаем уличный светильник. Он идёт с "заряженным" кабелем, 3*1, 3*1.5, примерно с метр кабеля. Можно завести в светильник питающий кабель, но, например, сечение питающего больше, и он не войдёт в гермоввод. Или нужно добавить ещё один светильник, и соединиться с линией питания.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Например, вешаем уличный светильник.
    Если светильники устанавливаются на стену, то для ответвлений от кабельной линии применяют распределительные коробки IP65, а светильники на опорах подключают в теле опор.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Станислав, спасибо.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, по фасаду в стальной трубе проложен кабель с медными жилами до протяжной, стальной коробки, нужно такой же кабель присоединить к этому и продолжить дальше, можно воспользоваться таким соединением:
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    соединяют проводники опрессовкой гильз с токопроводящей пастой (муфта), а поверх гильзы устанавливают термоусаживаемые клеевые трубки
    ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно такой же кабель присоединить к этому и продолжить дальше, можно воспользоваться таким соединением:
    Хотите нарастить кабель? Тогда устанавливайте кабельную муфту и прокладывайте дальше. В кабельную муфту входят: соединительные гильзы, токопроводящая паста, термоусаживаемые клеевые трубки.

  8. #8
    АлексейФ
    Гость
    а орехи уже отменили ?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    а орехи уже отменили ?
    Орехи не обеспечивают надёжный контакт на весь период эксплуатации, тем более в агрессивной среде (наружная установка).

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо за ответ.