Тема: Как соединять провода на улице?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Какие провода собираетесь соединять? Почему на улице? Опишите подробнее.
    Например, вешаем уличный светильник. Он идёт с "заряженным" кабелем, 3*1, 3*1.5, примерно с метр кабеля. Можно завести в светильник питающий кабель, но, например, сечение питающего больше, и он не войдёт в гермоввод. Или нужно добавить ещё один светильник, и соединиться с линией питания.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Например, вешаем уличный светильник.
    Если светильники устанавливаются на стену, то для ответвлений от кабельной линии применяют распределительные коробки IP65, а светильники на опорах подключают в теле опор.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Станислав, спасибо.