baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Где должен быть установлен счётчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Геннадий
    Гость

    Где должен быть установлен счётчик?

    До дома со столба идёт ввод в дом, через автомат 32А, который находится на фасаде и заходит через стену на счётчик в дом одна фаза, вторая фаза идёт на автомат 32 А (автоматы поставил в металлическом боксе, шина ноль и шина земля) на фасаде дома и под землёй идёт в гараж, в гараже поставил счётчик. Имеет ли право сбытовая компания требовать от меня, чтобы я установил счётчики на фасаде дома, (Счётчики дома и гаража), после вводного автомата, либо перед, мотивируя тем, что провод проходит под землёй и можно сделать незаконную врезку до счётчика? Предлагают бесплатно дать свой металлический бокс на 2 счётчика, бесплатного электрика, чтобы сделал работу, вынес счётчики на фасад дома. Счётчики Меркурий 201.5 (В паспорте написано, работает от - 40гр до + 50 гр). Просьба помочь разобраться!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Зачем Вам два счётчика? Каким образом так получилось?

    Вводной автомат и счётчик должны быть установлены в щите ВРУ. Щит должен находиться в сухом и отапливаемом помещении.

    Вы имеете полное право проложить на своём участке кабельную линию. Сотрудники ЭСО изложили Вам свои домыслы и фантазии, а руководствоваться они должны требованиями нормативно-технической документации. В НТД о фантазиях сетевых компаний нет ни слова.

    Черепаховый суп Вам сварить ещё не предлагали?

    Откройте паспорт на счётчик и прочитайте раздел 1.Основные сведения, п. 1.5. Там указаны условия эксплуатации прибора учёта - в закрытых помещениях.

  3. #3
    Геннадий
    Гость

    Где должен быть установлен счётчик?

    Посоветуйте,нужны ли в частном доме 2 лицевых счёта,2 счётчика?
    Изначально лет 20 назад,было сделано так,одна фаза в дом - автомат,счётчик ,вторая на гараж под землёй автомат , счётчик , для того что бы разделить нагрузку при работе со сваркой,электроинструментÐ °ми.Если всё повесить на оду фазу,через один счётчик,будет ли большая разница со скачками напряжения , с подключением от второй фазы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    нужны ли в частном доме 2 лицевых счёта,2 счётчика?
    А зачем? У Вас объект энергоснабжения один - Ваш дом. Все остальные надворные постройки имеют хозяйственную связь и принадлежат одному и тому же владельцу.

    Правильно сделать так: установить щит ВРУ, в котором должны располагаться аппараты защиты - вводной автомат и автоматы на отходящие линии, а также прибор учёта. Все постройки на участке получают питание от этого щита, учёт ведётся по одному прибору.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    для того что бы разделить нагрузку при работе со сваркой,электроинструмент
    Стоит ли продолжать эксплуатировать схему, которая неверна изначально? У Вас на дом установлен автомат на 32 Ампера (7 кВт) и на гараж 32 А (7 кВт), всего 14 кВт. Питание дома и гаража осуществляется по однофазной схеме.

    Вы можете подать заявку в ЭСО об увеличении мощности на дом до 15 кВт включительно, подключить дом по трёхфазной схеме питания, распределить нагрузку по фазам. Этот вариант будет правильным и надёжным.

  5. #5
    Геннадий
    Гость
    Спасибо огромное за науку.т.е подключение дом одна фаза,гараж хоз постройки вторая фаза смысла никакого нет?Дом находится в Липецкой области,ограничений по кВ нет,бери сколько хочешь,только плати.Вот только трансформатор общий слабый,при работе со сваркой моргает свет.
    И ещё вопрос:Ввод со столба до фасада дома идёт СИП 4 х 16,в доме до вводых однофазных автоматов , счетчика,автоматов разбивки по группам медь 6 мм 2.т.е что бы не было разрыва можно соединить клемами ,орешками, болтом,и всё это опломбировать.Я поставил на фасаде метт бокс ip 54 ,2 автомата 32 А(дом-гараж),под опломбировку ,одна фаза в дом , вторая в гараж ,шина ноль ,шина земля.Правильное ли решение?Не судите строго.Работу делал наёмный гамотный энергетик электрик.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    подключение дом одна фаза,гараж хоз постройки вторая фаза смысла никакого нет?
    Конечно, нет. Куда подевалась третья фаза? Почему её не используете?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Дом находится в Липецкой области,ограничений по кВ нет,бери сколько хочешь,только плати.
    Обратитесь в местную сетевую компанию и напишите заявление на увеличение мощности до 15, 20, 30 кВт. Сколько смогут, столько и дадут, если это возможно. Официально потребителю, который использует электроэнергию для бытовых целей может быть выделена мощность до 15 кВт включительно. При наличии технической возможности у ЭСО может быть выделено и больше, но за дополнительную плату.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Вот только трансформатор общий слабый
    Он на балансе ЭСО. Своё хозяйство они должны держать в исправном состоянии и при необходимости (при увеличении нагрузки на ТП) модернизировать.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Ввод со столба до фасада дома идёт СИП 4 х 16,в доме до вводых однофазных автоматов
    Зачем Вам два автомата? Вводной автомат должен быть один с номинальным током, который соответствует мощности, выделенной на дом. Если у Вас 15 кВт, то номинал трёхполюсного автомата должен быть 25 Ампер. Если в ЭСО согласятся можно поставить на 32 Ампера, тогда мощность будет 21 кВт.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    разбивки по группам медь 6 мм 2.т.е что бы не было разрыва можно соединить клемами ,орешками, болтом,и всё это опломбировать.
    СИП вводится в автомат неразрывно. Не надо никаких орехов, болтов или колодок. То, что Вы называете "без разрывов", как раз и есть разрыв. Это же соединение, а не цельная жила провода! Никакие соединения не пломбируются.

    Сейчас на автоматах и счётчиках пломбы установлены? Ни в коем случае не срывайте пломбы самостоятельно. Обратитесь в ЭСО и сообщите им, что Вы намерены реконструировать свою электроустановку. За самовольно сорванные пломбы попадёте под санкции за безучётное потребление и потеряете деньги.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    ь.Я поставил на фасаде метт бокс ip 54 ,2 автомата 32 А(дом-гараж),под опломбировку ,одна фаза в дом , вторая в гараж ,шина ноль ,шина земля.
    Вы повторили старую схему в новом виде. Шило на мыло поменяли. Я Вам уже писал, что щит ВРУ со счётчиком должны стоять в доме.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Правильное ли решение?
    Неправильное.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Не судите строго.Работу делал наёмный гамотный энергетик электрик
    Грамотный электрик никогда не будет делать так. Посмотрите вот эту схему щита ВРУ и покажите её электрику, который Вам делал щит.



    Обратите внимание, что автомат на вводе один - трёхполюсный. После счётчика стоит общий групповой автомат, а дальше отходящие линии на групповые распределительные щиты. В примере их много, но получают питание от одного щита.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Требования местных сетевиков, которые Вы перечислили, не соответствуют нормативным требованиям и законодательству.

    Вы думаете, что в Москве меньше бардака?

    ПУЭ, конечно, увлекательное чтиво, но надо ещё и понимать, что написано. Большинство потребителей не обладают специальными знаниями. Этим активно пользуются ЭСО.

    Почитайте темы форума. Здесь полно информации по любым вопросам. Например, посмотрите тему Имеют ли право пломбировать автомат Там как раз деятель из ЭСО доказывал, что всё по правилам.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения