baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Где должен быть установлен счётчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Геннадий
    Гость
    Спасибо огромное за науку.т.е подключение дом одна фаза,гараж хоз постройки вторая фаза смысла никакого нет?Дом находится в Липецкой области,ограничений по кВ нет,бери сколько хочешь,только плати.Вот только трансформатор общий слабый,при работе со сваркой моргает свет.
    И ещё вопрос:Ввод со столба до фасада дома идёт СИП 4 х 16,в доме до вводых однофазных автоматов , счетчика,автоматов разбивки по группам медь 6 мм 2.т.е что бы не было разрыва можно соединить клемами ,орешками, болтом,и всё это опломбировать.Я поставил на фасаде метт бокс ip 54 ,2 автомата 32 А(дом-гараж),под опломбировку ,одна фаза в дом , вторая в гараж ,шина ноль ,шина земля.Правильное ли решение?Не судите строго.Работу делал наёмный гамотный энергетик электрик.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    подключение дом одна фаза,гараж хоз постройки вторая фаза смысла никакого нет?
    Конечно, нет. Куда подевалась третья фаза? Почему её не используете?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Дом находится в Липецкой области,ограничений по кВ нет,бери сколько хочешь,только плати.
    Обратитесь в местную сетевую компанию и напишите заявление на увеличение мощности до 15, 20, 30 кВт. Сколько смогут, столько и дадут, если это возможно. Официально потребителю, который использует электроэнергию для бытовых целей может быть выделена мощность до 15 кВт включительно. При наличии технической возможности у ЭСО может быть выделено и больше, но за дополнительную плату.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Вот только трансформатор общий слабый
    Он на балансе ЭСО. Своё хозяйство они должны держать в исправном состоянии и при необходимости (при увеличении нагрузки на ТП) модернизировать.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Ввод со столба до фасада дома идёт СИП 4 х 16,в доме до вводых однофазных автоматов
    Зачем Вам два автомата? Вводной автомат должен быть один с номинальным током, который соответствует мощности, выделенной на дом. Если у Вас 15 кВт, то номинал трёхполюсного автомата должен быть 25 Ампер. Если в ЭСО согласятся можно поставить на 32 Ампера, тогда мощность будет 21 кВт.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    разбивки по группам медь 6 мм 2.т.е что бы не было разрыва можно соединить клемами ,орешками, болтом,и всё это опломбировать.
    СИП вводится в автомат неразрывно. Не надо никаких орехов, болтов или колодок. То, что Вы называете "без разрывов", как раз и есть разрыв. Это же соединение, а не цельная жила провода! Никакие соединения не пломбируются.

    Сейчас на автоматах и счётчиках пломбы установлены? Ни в коем случае не срывайте пломбы самостоятельно. Обратитесь в ЭСО и сообщите им, что Вы намерены реконструировать свою электроустановку. За самовольно сорванные пломбы попадёте под санкции за безучётное потребление и потеряете деньги.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    ь.Я поставил на фасаде метт бокс ip 54 ,2 автомата 32 А(дом-гараж),под опломбировку ,одна фаза в дом , вторая в гараж ,шина ноль ,шина земля.
    Вы повторили старую схему в новом виде. Шило на мыло поменяли. Я Вам уже писал, что щит ВРУ со счётчиком должны стоять в доме.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Правильное ли решение?
    Неправильное.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Не судите строго.Работу делал наёмный гамотный энергетик электрик
    Грамотный электрик никогда не будет делать так. Посмотрите вот эту схему щита ВРУ и покажите её электрику, который Вам делал щит.



    Обратите внимание, что автомат на вводе один - трёхполюсный. После счётчика стоит общий групповой автомат, а дальше отходящие линии на групповые распределительные щиты. В примере их много, но получают питание от одного щита.

  3. #3
    Геннадий
    Гость
    И последнее уточнение .Местная ЭСБ не возражает что бы сип на фасаде соединялся с медью через автоматы , в металлическом боксе с опломбировкой и медь пошла в дом до ВРУ.Основное предназначенье автоматов , соединение алюминия с медью.
    Как быть , тянуть по новой СИП до ВРУ .т.к старый короткий не хватает 5 м(очень проблематично будет) или оставить соединение медь с алюминием на фасаде?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Местная ЭСБ не возражает что бы сип на фасаде соединялся с медью через автоматы
    Геннадий, местная ЭСБ и не может возражать. У них нет никаких оснований.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    в металлическом боксе с опломбировкой и медь пошла в дом до ВРУ.
    Как думаете, как называется ящик, который Вы собираетесь повесить на фасаде? Не ВРУ? С пломбировкой чего? Бокс не имеют права пломбировать. Если автомат сработает по какой-либо причине, то что делать будете? Ждать пока приедут деятели из ЭСБ и включат его?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Основное предназначенье автоматов , соединение алюминия с медью.
    Это кто Вам такое сказал? Основное предназначение автоматов - защита линий от перегрузок и короткого замыкания. Автомат, о котором Вы говорите является вводным автоматом, который должен стоять не отдельно, а щите ВРУ. Я так понимаю, что Вы не решили оставить старую схему питания дома?

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Как быть , тянуть по новой СИП до ВРУ
    Наиболее правильное решение.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    старый короткий не хватает 5 м(очень проблематично будет) или оставить соединение медь с алюминием на фасаде?
    СИП можно нарастить, соединив существующий провод с новым с помощью соединительных гильз, а место соединения защитить термоусадочной трубкой. Соединение проводов с помощью орехов и аналогичных устройств является наихудшим техническим решением.

  5. #5
    Геннадий
    Гость
    Схему подключения решил делать по Вашему совету,оставить одну фазу,один счётчик , один ВРУ в доме ,( он уже стоит,под завязку уже набит автоматами)на дом и постройки Разрешается ли рябом со старым ВРУ , поставить ещё один,для автоматов на постройки? .

    По поводу металл бокса на фасаде ,бокс IP 54 , в этом босе пластиковый бокс с дин рейкой с отверстиями под пломбировку, т.е открываем мет бокс,а там пластиковый опломбированный бокс с автоматами.
    По поводу соединения СИП 4х16 гильзами,решает многие проблемы , нужно только вырубить линию на пол часа,стоит подумать.т.е СИП соединяется обжимными алюминиевыми соединительными гильзами , + термоусадка.
    Нужно было раньше зарегестрироваться на вашем сайте,столько денег вбухал вникуда,слушая доморощенных электриков.Спасибо огромное!!!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    оставить одну фазу,один счётчик , один ВРУ в доме
    Если у Вас СИП 4х16, то вы подключаетесь по трёхфазной схеме. Значит, автомат и счётчик должны быть трёхфазными. После счётчика распределяете по фазам группы автоматов. Посмотрите схему ещё раз, там на линиях есть поперечные штрихи, таким образом обозначают количество жил в проводе или кабеле.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Разрешается ли рябом со старым ВРУ , поставить ещё один,для автоматов на постройки?
    Можно. Правда, лучшим вариантом было бы навести ревизию. Посмотреть какие линии куда подключены и равномерно распределить нагрузку по фазам. Нельзя опускать перекоса фаз.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    там пластиковый опломбированный бокс с автоматами.
    Понял, но имейте в виду, что вводной автомат не подлежит опломбированию. Он не является элементом в схеме учёта.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    т.е СИП соединяется обжимными алюминиевыми соединительными гильзами , + термоусадка.
    Да, такой вариант допустим и надёжен. Надёжнее всего опрессовывать матрицами с шестигранным профилем. Я бы ещё порекомендовал Вам смазать перед опрессовкой жилы СИП токопроводящей кварцевазелиновой пастой. Она защитит алюминиевые проволоки от окисления. Сверху закрываете гильзу термоусадкой, желательно с клеевым слоем (есть такая термоусадочная трубка). Длина гильзы на сечение провода 16 мм2 - 60 мм. Отрезок термоусадки должен быть раза в два длиннее.

  7. #7
    Геннадий
    Гость
    Дополнительный ВРУ для автоматов буду ставить когда дострою пристройки , для гаража место на 1 автомат найду в старом ВРУ.
    Я Вас обманул,от столба СИП 2 х 16 , одна фаза,3 фазы тянуть не буду.Поменяю обычные автоматы 25 а , те что поставили на вводе перед счётчиками,на вводной однополюсный 32 А(7 кВ должно хватить на дом и постройки,у нас газ).
    ЭСБ компания пломбирует весь ВРУ вместе с автоматами ,счётчиком.У меня пластиковый бокс,ранее была пломба,какую то пластину приклеивают на болт,что бы не смог залезть в щиток,автоматы смогу включать - отключать..

  8. #8
    Геннадий
    Гость
    Дополнительный ВРУ для автоматов буду ставить когда дострою пристройки , для гаража место на 1 автомат найду в старом ВРУ.
    Я Вас обманул,СИП 2 х 16 , одна фаза,3 фазы тянуть не буду.Поменяю обычные автоматы 25 а , те что поставили на вводе перед счётчиками,на вводной однополюсный 32 А(7 кВ должно хватить на дом и постройки,у нас газ).
    ЭСБ компания пломбирует весь ВРУ вместе с автоматами ,счётчиком.У меня пластиковый бокс,ранее была пломба,какую то пластину приклеивают на болт,что бы не смог залезть в щиток,автоматы смогу включать - отключать..

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения