baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Как крепить кабель в лотке?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Как крепить кабель в лотке?

    Лестничный лоток ,способ крепежа кабеля в нем . Я где-то читал ,что должно быть либо стяжки,либо какие то нити( В СНиПе это пункта не нашел ) . Но никак не тем способом который сделан у меня на фото(просто проводом, прораб ссылается,что стяжки на морозе все ломались и тд. я ему верю и понимаю ,но хочется что бы было как надо. ),я знаю,что это не правильно ,но очень хочется иметь конкретный пункт где это указано. Всем спасибо за помощь .13167036.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Но никак не тем способом который сделан у меня на фото(просто проводом, прораб ссылается,что стяжки на морозе все ломались и тд. я ему верю и понимаю ,но хочется что бы было как надо. )
    Крепление кабеля к лоткам осуществляют при помощи кабельных нейлоновых стяжек (хомуты), которые бывают разных размеров. Ломаются старые стяжки, которые провалялись в сумке у электрика достаточное время. Новые стяжки прочны и эластичны. Прораб Вас вводит в заблуждение, так как на морозе вообще стараются не проводить прокладку и крепление кабельных линий из-за возможного растрескивания изоляции кабеля.

    Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 76.13330.2011)
    "Электротехнические устройства"
    Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
    3.23. Крепления незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами должны быть выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов.

    Смотрите так же ГОСТ Р МЭК 62275-2015 Системы для прокладки кабелей. Кабельные стяжки для электроустановок

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Прораб Вас вводит в заблуждение, так как на морозе вообще стараются не проводить прокладку и крепление кабельных линий из-за возможного растрескивания изоляции кабеля.
    Тут из-за сроков , работы велись и всю зиму.. да и многие работы с кабелем допускаются до -15-20 вроде ? .. .. поэтому на счет того ,что хомуты просто ломаются ,я ему поверил .

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    работы велись и всю зиму.. да и многие работы с кабелем допускаются до -15-20 вроде ?
    Я бы не стал рисковать и осуществлять прокладку кабелей при такой температуре без предварительного подогрева, даже при том, что производители на это дают добро в технических характеристиках. Лично видел что происходит с изоляцией кабеля ВВГнг (кольчугинский завод) при температуре -10°С, она вся покрылась трещинами.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Я бы не стал рисковать и осуществлять прокладку кабелей при такой температуре без предварительного подогрева, даже при том, что производители на это дают добро в технических характеристиках. Лично видел что происходит с изоляцией кабеля ВВГнг (кольчугинский завод) при температуре -10°С, она вся покрылась трещинами.
    Уверен ,что тут никакого предварительного нагрева не производилось .

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Уверен ,что тут никакого предварительного нагрева не производилось .
    Тогда существует большая вероятность повреждения изоляции кабеля. Во влажной среде этот факт может сослужить плохую службу.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Прораб, видимо, просто не знает, что существуют атмосферостойкие и морозостойкие кабельные стяжки. Есть два вида таких стяжек: полиамидные и металлические в ПВХ оболочке.

  8. #8
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Прораб, видимо, просто не знает, что существуют атмосферостойкие и морозостойкие кабельные стяжки. Есть два вида таких стяжек: полиамидные и металлические в ПВХ оболочке.
    Знает , и я ему про них сказал ,говорит снабжение привозит каждый раз одно и тоже "дерьмо" ... будем работать !) Спасибо за помощь!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    снабжение привозит каждый раз одно и тоже "дерьмо"
    Неудивительно, если снабженцы сами себе предоставлены. Они действуют по простому принципу - много и дёшево, вот и покупают самые простые хомуты, которые используются только в помещениях с отоплением.

    На проведение электромонтажных работ спецификацию расходных материалов составляют? Условия монтажа учитывают? Проектная документация разрабатывается? Это главные условия, которые должны соблюдаться, чтобы обеспечить качество работ. Сметчики и снабженцы - люди нужные, но не главные.

  10. #10
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На проведение электромонтажных работ спецификацию расходных материалов составляют? Условия монтажа учитывают? Проектная документация разрабатывается?
    Это все "делается" ) Спецификация конечно есть ,только условия монтажа они явно не учитывают ,более того ,со слов прораба он говорил про проблему стяжек снабженцам,что они никакие ,только потом привозили все тоже самое ) Вроде такая мелочь ,и в маштабах такой компании просто ничтожна ,но стараются экономить на всем ..Эта проблема у меня уже на трех объектах есть .. Такое уточнение ,а есть где нибудь требование ,что те же бирки ,тоже должны крепиться на кабель при помощи стяжек ?)

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения