Тема: TN-C заземление оборудования в медицинском кабинете

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vito
    Гость

    TN-C заземление оборудования в медицинском кабинете

    Добрый день!
    В старый кабинет приходит кабель алюминий 4х16, каким образом можно расщепить PEN провод для заземления оборудования в кабинете?
    можно сделать так как на рисунке?


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vito Посмотреть сообщение
    каким образом можно расщепить PEN провод для заземления оборудования в кабинете?
    Надо проложить питающий кабель до ВРУ и там выполнить разделение PEN-проводника на N и РЕ-проводники.
    ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
    - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки.
    - система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунок 31С). Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.

    ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
    710.312.2 Типы систем заземления
    Применение систем заземления TN-C в медицинских помещениях и зданиях после главного распределительного щита не допускается.

  3. #3
    Vito
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    - система TN-C-S
    но ведь повторное заземление не сделать, а если оборвется pen на пути к кабинету, на всех отрыто проводящих частях окажется фаза?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vito Посмотреть сообщение
    но ведь повторное заземление не сделать,
    Повторное заземление должно быть выполнено на вводе в здание в ВРУ, а по ходу распределения электроэнергии делают повторное заземление РЕ-проводника.
    ПУЭ, п. п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Vito Посмотреть сообщение
    а если оборвется pen на пути к кабинету, на всех отрыто проводящих частях окажется фаза?
    Каким образом она появится, ведь на вводе в здание выполняют основную систему уравнивания потенциалов и дополнительную систему уравнивания потенциалов, которые служат для защиты от появления на корпусах оборудования опасного потенциала.

  5. #5
    Vito
    Гость
    Повторное заземление рекомендуется, но не обязательно, правильно? В этом кабинете не представлется возможным его выполнить
    Металлические части строительных конструкций кабинета скорее всего имеют связь с контуром заземления цеха, получается их так же надо присоединить на шину PE кабинета.
    но что будет если PEN по пути в кабинет отвалится?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vito Посмотреть сообщение
    Повторное заземление рекомендуется, но не обязательно, правильно?
    В Вашем случае надо рассматривать конкретное помещение на предмет установленного в нём медицинского оборудования. Откройте и почитайте ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
    710.413.1.6.1 Каждое медицинское помещение группы 1 или 2 должно быть оборудовано системой дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов следующих частей электрооборудования, относящегося к "окружению пациента":
    - защитные проводники;
    - сторонние проводящие части;
    - экраны от внешних электрических полей (если установлены);
    - сетки токопроводящих полов (если установлены);
    - металлические оболочки разделительных трансформаторов (если имеются).
    Примечание - Стационарное вспомогательное токопроводящее неэлектрическое медицинское оборудование, служащее для фиксации пациента (например операционные столы, физиотерапевтическая мебель, зубоврачебные кресла) должно быть соединено с проводниками системы уравнивания потенциалов, за исключением случаев, когда специально оговорено, что подобное оборудование должно быть изолировано от земли.

    710.413.1.6.3 Шины уравнивания потенциалов должны быть расположены в самом медицинском помещении или в непосредственной близости от него. В каждом распределительном шкафу или в непосредственной близости от него должна быть расположена шина системы дополнительного уравнивания потенциалов, к которой подключают проводники дополнительного уравнивания потенциалов и защитные проводники. Все соединения должны быть выполнены так, чтобы они были хорошо различимы и предусматривали возможность индивидуального отключения.


    Цитата Сообщение от Vito Посмотреть сообщение
    В этом кабинете не представлется возможным его выполнить
    Металлические части строительных конструкций кабинета скорее всего имеют связь с контуром заземления цеха
    Вам надо провести измерения и определить металлосвязь с главной заземляющей шиной. Словосочетание "скорее всего" в данном случае неуместно.

    Цитата Сообщение от Vito Посмотреть сообщение
    получается их так же надо присоединить на шину PE кабинета.
    Надо в том случае, если есть сторонние проводящие части.

    Цитата Сообщение от Vito Посмотреть сообщение
    но что будет если PEN по пути в кабинет отвалится?
    В медицинский кабинет не может приходить от ВРУ PEN-проводник, его обязаны разделить во ВРУ здания, а от ВРУ уже прокладывают кабелем, в составе которого L1, L2, L3, N и РЕ. Построение схемы электроснабжения надо выполнять таким образом, чтобы РЕ-проводник был цел на весь срок эксплуатации. Так что потрудитесь питающий кабель медицинского помещения выполнить скрыто и тем самым защитите его от непреднамеренных механических повреждений.

  7. #7
    Vito
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В Вашем случае надо рассматривать конкретное помещение на предмет установленного в нём медицинского оборудования.

    В медицинский кабинет не может приходить от ВРУ PEN-проводник, его обязаны разделить во ВРУ здания, а от ВРУ уже прокладывают кабелем, в составе которого L1, L2, L3, N и РЕ. Построение схемы электроснабжения надо выполнять таким образом, чтобы РЕ-проводник был цел на весь срок эксплуатации. Так что потрудитесь питающий кабель медицинского помещения выполнить скрыто и тем самым защитите его от непреднамеренных механических повреждений.
    Извините, ненамеренно ввел Вас в заблуждение, это не медицинский кабинет, а просто огороженный производственный кабинет в цехе

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vito Посмотреть сообщение
    Извините, ненамеренно ввел Вас в заблуждение, это не медицинский кабинет, а просто огороженный производственный кабинет в цехе

    Vito, Вы не ошиблись с инженерными сетями? Может разговор идёт о системе водоснабжения? Нет слов.