Добрый день!
В старый кабинет приходит кабель алюминий 4х16, каким образом можно расщепить PEN провод для заземления оборудования в кабинете?
можно сделать так как на рисунке?
Добрый день!
В старый кабинет приходит кабель алюминий 4х16, каким образом можно расщепить PEN провод для заземления оборудования в кабинете?
можно сделать так как на рисунке?
Надо проложить питающий кабель до ВРУ и там выполнить разделение PEN-проводника на N и РЕ-проводники.
ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
- система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки.
- система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунок 31С). Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.
ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
710.312.2 Типы систем заземления
Применение систем заземления TN-C в медицинских помещениях и зданиях после главного распределительного щита не допускается.
Повторное заземление должно быть выполнено на вводе в здание в ВРУ, а по ходу распределения электроэнергии делают повторное заземление РЕ-проводника.
ПУЭ, п. п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Каким образом она появится, ведь на вводе в здание выполняют основную систему уравнивания потенциалов и дополнительную систему уравнивания потенциалов, которые служат для защиты от появления на корпусах оборудования опасного потенциала.
Повторное заземление рекомендуется, но не обязательно, правильно? В этом кабинете не представлется возможным его выполнить
Металлические части строительных конструкций кабинета скорее всего имеют связь с контуром заземления цеха, получается их так же надо присоединить на шину PE кабинета.
но что будет если PEN по пути в кабинет отвалится?
В Вашем случае надо рассматривать конкретное помещение на предмет установленного в нём медицинского оборудования. Откройте и почитайте ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
710.413.1.6.1 Каждое медицинское помещение группы 1 или 2 должно быть оборудовано системой дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов следующих частей электрооборудования, относящегося к "окружению пациента":
- защитные проводники;
- сторонние проводящие части;
- экраны от внешних электрических полей (если установлены);
- сетки токопроводящих полов (если установлены);
- металлические оболочки разделительных трансформаторов (если имеются).
Примечание - Стационарное вспомогательное токопроводящее неэлектрическое медицинское оборудование, служащее для фиксации пациента (например операционные столы, физиотерапевтическая мебель, зубоврачебные кресла) должно быть соединено с проводниками системы уравнивания потенциалов, за исключением случаев, когда специально оговорено, что подобное оборудование должно быть изолировано от земли.
710.413.1.6.3 Шины уравнивания потенциалов должны быть расположены в самом медицинском помещении или в непосредственной близости от него. В каждом распределительном шкафу или в непосредственной близости от него должна быть расположена шина системы дополнительного уравнивания потенциалов, к которой подключают проводники дополнительного уравнивания потенциалов и защитные проводники. Все соединения должны быть выполнены так, чтобы они были хорошо различимы и предусматривали возможность индивидуального отключения.
Вам надо провести измерения и определить металлосвязь с главной заземляющей шиной. Словосочетание "скорее всего" в данном случае неуместно.
Надо в том случае, если есть сторонние проводящие части.
В медицинский кабинет не может приходить от ВРУ PEN-проводник, его обязаны разделить во ВРУ здания, а от ВРУ уже прокладывают кабелем, в составе которого L1, L2, L3, N и РЕ. Построение схемы электроснабжения надо выполнять таким образом, чтобы РЕ-проводник был цел на весь срок эксплуатации. Так что потрудитесь питающий кабель медицинского помещения выполнить скрыто и тем самым защитите его от непреднамеренных механических повреждений.