baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подключение слабомощной электроплиты.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр.Р
    Гость

    Подключение слабомощной электроплиты.

    Здравствуйте.
    Есть задача подключить двухконфорочную индукционную плиту к электросети.
    Исходные данные: розетка в двух метрах от плиты. К розетке подведен 3х2.5.
    У плиты - кусок кабеля 3х1.5 без вилки.

    Ввиду ограниченного пространства за плитой, план такой:
    Отрезать от фабричного удлинителя с проводами 3х1.5 провод с вилкой
    и соединить с кабелем плиты скрутками и тщательной многослойной упаковкой термоусадочными трубками.

    Годен ли такой способ или есть более цивилизованные способы?
    И еще: если у плиты кабель 3х1.5, то тянуть к нему от розетки кабель 3х2.5 смысла нет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    У плиты - кусок кабеля 3х1.5 без вилки.
    Какая максимальная мощность плиты? Только имея эти данные можно будет определить необходимое сечение кабеля.

    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    соединить с кабелем плиты скрутками и тщательной многослойной упаковкой термоусадочными трубками.
    Скрутка под запретом. Ваш способ применять нельзя. Необходимо будет отсоединиь кабель от плиты и подключить новый, а потом спокойно подсоединяйте к нему вилку. Или не знаете как это сделать?

    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    если у плиты кабель 3х1.5, то тянуть к нему от розетки кабель 3х2.5 смысла нет?
    От плиты до розетки необходимо будет прокладывать кабель сечением не менее 2,5 мм2, но предварительно надо убедиться, что максимальная мощность плиты позволит использовать кабель такого сечения.

  3. #3
    Александр.Р
    Гость
    Да, первой мыслью было заменить весь кабель. Но обрывок кабеля без вилки торчит из плиты, только что купленной в IKEA, и это фабричный обрывок.
    По этой причине:
    1. разбирать плиту - лишиться гарантии.
    2. Есть надежда, что на заводе прикручивают 3х1.5 потому что этого достаточно. На сайте ИКЕА значится, что плита 1х16А, 2х1800Вт.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    2. Есть надежда, что на заводе прикручивают 3х1.5 потому что этого достаточно.
    Не надо доверяться производителям, а попробуйте просто посчитать: 2х1800=3600, 3600/220=16,4А. Получается, что кабель сечением 1,5 мм2 будет недостаточно. Советую внимательно прочитать тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?.

  5. #5
    Александр.Р
    Гость
    Плита, чтобы поменять кабель, не разбирается. Производитель - Электролюкс (Швеция).
    Производитель пишет, что мощность 1800х2, ток 1х16А. По таблицам, вроде, проходит. Сечение 1.5 допускает до 19.
    Пробежался по дому - Чайник Дэлонги - 2кВТ, а провод 3х0.75. Похоже, это заговор!

    Раз плита не разбирается, подскажите, как правильнее удлинить провод?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    По таблицам, вроде, проходит. Сечение 1.5 допускает до 19.
    А считали при каком токе отключит автоматический выключатель номиналом 16 А? Я дал Вам ссылку, читайте пост 19. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки теплового расцепителя, то есть 16х1,45=23,2 А, что превышает допустимый длительный ток для проводников сечением 1,5 мм2.

    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Раз плита не разбирается, подскажите, как правильнее удлинить провод?
    Хотите сохранить гарантию, то придётся переустанавливать розетку.

  7. #7
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Плита, чтобы поменять кабель, не разбирается. Производитель - Электролюкс (Швеция).
    Производитель пишет, что мощность 1800х2, ток 1х16А. По таблицам, вроде, проходит. Сечение 1.5 допускает до 19.
    Пробежался по дому - Чайник Дэлонги - 2кВТ, а провод 3х0.75.
    Здравствуйте. Я тоже не пойму. Розетка подключена проводом 2.5 квадрата, автомат 16 ампер. Но прибор подключен 0.75 или 1.0 квадрата. Как тут быть? Если замкнёт кабель в приборе, автомат не сработает?
    И я ещё про лампы спрашивал, хочется ответ узнать.
    Спасибо.

  8. #8
    Александр.Р
    Гость
    Смог-таки в выходные разобрать плиту. Поменять провод внутри можно.
    Но потребуется прикупить клеммных зажимов, причем и прямых и угловых. И разных размеров для NL и PE. При этом аккуратно всё там разобрать, не задев гирлянды каких-то резисторов между N и L.
    В итоге между качеством шведской компании Eleсtrolux, которая пока не разорилась на исках, и вероятностью накосячить при замене кабеля, выбираю Шведов.
    Поэтому робко возвращаюсь в изначальному вопросу этой темы: как грамотно соединить два электрических провода, которые свободно висят на стене?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения