Тема: Правильно ли установлены столбы у дороги?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Галина
    Гость

    Правильно ли установлены столбы у дороги?

    Добрый день, уважаемые гуру!
    Нам на участок, расположенный почти в лесу (земли поселений), по нашей заявке о присоединении, протянули линию и установили столбы.
    На наш взгляд как-то очень уж близко к оси дороги. Ширина дороги менее 3х метров, а столбы почти на ее кромке. На просьбы немного сместиться от оси ответили отказом.
    Большие авто, привозящие что-либо на участок, чуть не цепляются бортами.
    Сейчас электроснабжающая организация прислала уведомление о выполнении работ с ее стороны.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли такое подписывать и, если нет, то на что сослаться, составляя претензию?
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, можно ли такое подписывать и, если нет, то на что сослаться, составляя претензию?
    Ссылайтесь на ПУЭ, п. 2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35.
    Таблица 2.5.35
    Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами
    Расстояние по горизонтали:
    1. При пересечении дорог всех категорий, за исключением III-С и V:
    а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги (до 20 кВ) - высота опоры;
    б) в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи или до наружной бровки кювета дорог категорий IА, IБ и II (до 20 кВ) - 5 метров;
    в) то же, до дороги категорий III, IV, I-С, II-С (до 20 кВ) - 2 метра.

    3. При параллельном следовании с дорогами всех категорий:
    а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги - Высота опоры плюс 5 метров;
    б) от крайнего неотклоненного провода до бровки земляного полотна (до 20 кВ) - 10 метров;
    в) то же, в стесненных условиях (до 20 кВ) - 2 метра.

    Во всех случаях сближения с криволинейными участками автодорог, проходящих по насыпям, минимальные расстояния от проводов ВЛ до бровки земляного полотна должны быть не менее расстояний по вертикали, указанных в табл. 2.5.35.

  3. #3
    Галина
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Ссылайтесь на ПУЭ, п. 2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35.
    Таблица 2.5.35
    Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами
    а могут этот наш проезд не посчитать автомобильной дорогой, на которую не распространяется данное положение?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    а могут этот наш проезд не посчитать автомобильной дорогой
    Эта дорога указана на кадастровой карте района? Если указана, то никто не может игнорировать действующие требования.

  5. #5
    Галина
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Эта дорога указана на кадастровой карте района? Если указана, то никто не может игнорировать действующие требования.
    похоже, нам не повезло... нашей дороги на карте нет

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    нашей дороги на карте нет
    Владелец у дороги есть? Или её партизаны телегами накатали? Охранная зона у ВЛ 1 метр в обе стороны от оси линии. ЭСО приткнула опоры там, где было возможно. В противном случае им пришлось бы вырубать деревья, а им с этим связываться лень.