Ссылайтесь на ПУЭ, п. 2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35.
Таблица 2.5.35
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами
Расстояние по горизонтали:
1. При пересечении дорог всех категорий, за исключением III-С и V:
а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги (до 20 кВ) - высота опоры;
б) в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи или до наружной бровки кювета дорог категорий IА, IБ и II (до 20 кВ) - 5 метров;
в) то же, до дороги категорий III, IV, I-С, II-С (до 20 кВ) - 2 метра.
3. При параллельном следовании с дорогами всех категорий:
а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги - Высота опоры плюс 5 метров;
б) от крайнего неотклоненного провода до бровки земляного полотна (до 20 кВ) - 10 метров;
в) то же, в стесненных условиях (до 20 кВ) - 2 метра.
Во всех случаях сближения с криволинейными участками автодорог, проходящих по насыпям, минимальные расстояния от проводов ВЛ до бровки земляного полотна должны быть не менее расстояний по вертикали, указанных в табл. 2.5.35.