    Схема щитка. Требуются конструктивные замечания.

    Добрый день!
    Хочу сделать такой щиток, частный дом по улице гол алюминий ввод 2х провод алюм. переходит на медь и заходит прямо на счетчик.
    Там где стоят вопросы есть сомнения, может что еще посоветуете добавить какие нибудь модули, для удобства и так сказать на перспективу....
    Желательно излагать простым языком, а не цитатами из ПУЭ
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если можно, то опишите, что и как Вы хотите сделать, а то схема сделана так коряво, что ничего в ней непонятно. Начните от ввода, какой провод (сечение) от воздушки, каким кабелем проложен (сечение)? Какие кабеля отходят от автоматических выключателей? На схеме этих данных нет. Почему освещение без заземления? Ну и так далее.
    Вот в этой теме уже рассматривался похожий вариант, почитайте её "Покритикуйте электрическую схему бани".

  3. #3
    zmiey
    Гость
    От воздушки - 16мм2
    от автоматов - 2,5мм2
    Освещение да, без заземления, так сложилось исторически.
    Что Вам непонятно в схеме?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    zmiey, а почему решили применить систему заземления ТТ? Разве в Вашем случае нельзя обеспечить электробезопасность с системой заземления TN-C-S? Почитайте вот этот пункт ПУЭ, 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

  5. #5
    Александр71
    Гость
    Змей, если есть время, прочитайте тему: http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=43

  6. #6
    zmiey
    Гость
    Воздушка, голый алюминий по улице.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
    Воздушка, голый алюминий по улице.
    От опоры ВЛ проложите до ВРУ проводом СИП, а потом выполните разделение PEN-проводника.

  8. #8
    zmiey
    Гость
    А при ТТ , по схеме будут замечания?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    zmiey, Вам необходимо всю схему переработать, от ТТ и до групповых линий. Зачем на освещение кабель 2,5 мм2? Почему система освещения без заземления? Почему автоматические выключатели, которые установлены на групповые линии освещения на 16 А? Разве 10 А или 6 А маловато будет?
    Советую сначала перевести систему в TN-C-S, а не ТТ.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    zmiey, можете дать внятный ответ, почему выбрали систему заземления ТТ? Чем руководствовались? Дайте внятные обоснования.
    Так же хотелось бы услышать от Вас, ответы на вопросы, которые задали другие участники темы.
    1. Почему освещение без заземления? Чем мотивируете данное нарушение требований ПУЭ?
    2. Зачем четырехполюсное УЗО? Смысл и какие функции оно у Вас выполняет? Просто для красоты?
    3. Зачем столько лишней автоматики?
    Мое мнение: Схема не соответствует требованиям и опасна в дальнейшей эксплуатации.