    Можно ли установить такую плиту в общей кухне?

    IMG_20180228_172741.jpg
    Здравствуйте, подскажите такие старые эл.плиты на 380В в общих кухнях в общежитиях разрешается сейчас устанавливать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, кто и за что не любит людей, которые будут жить в этом общежитии?

    Этот хлам давно свой срок выслужил и, скорее всего, никогда не ремонтировался. Протоколов испытаний этих плит нет? Сопротивление изоляции внутренней проводки плит какое? А токи утечки?

    Устанавливать такие плиты можно только в том случае, если их богатое внутреннее содержание будет приведено в порядок, т.е. обновлено и заменено. Это стоит примерно столько же, столько стоит недорогая современная плита, установить которую вполне приемлемо.

    Дяди, которые хотят устанавливать такие плиты слышали что-нибудь про слово "энергосбережение"?

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    В кухне сделали новые розетки но на 220В, а эти плиты старые пару штук остались не подключены, а жители требуют их подключить, но как то страшно их подключать

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а эти плиты старые пару штук остались не подключены
    Кто-то решил на старых "калошах" подзаработать денег? Выкиньте их и не ломайте себе голову.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а жители требуют их подключить
    Надо закупить новые и установите их.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В кухне сделали новые розетки но на 220В
    Электроплит, которые будут установлены достаточно, чтобы люди не передрались? Проектную документацию переделывать будете, чтобы подключить старые плиты? Испытания этих плит проводить будете?

    По количеству плит на кухне, точнее по количеству человек на конфорку были установлены нормы в СанПиН 42-121-4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ

    4.5. Кухни должны быть оборудованы плитами, мойками, столами-шкафами, а также настенными или пристенными шкафами для посуды, а при необходимости скамейками или табуретами. Оборудование устанавливается из расчета: 1 конфорка газовой плиты или плиты на твердом топливе - на 5 человек, 1 конфорка электрической плиты - на 3 человека, 1 мойка и 1 стол-шкаф - на 8 человек, 1 отделение настенного или пристенного шкафа размером 30´30 см - на 1 человека; в общежитиях для учащихся профессионально-технических училищ - 1 конфорка, 1 мойка и 1 стол-шкаф, 1 холодильник - на 10 человек. В общежитиях для семейной молодежи - 1 электрическая или газовая плита, мойка, стол-шкаф и пристенный или настенный шкаф на каждую жилую секцию. Кроме того, кухни должны быть оборудованы бытовыми холодильниками из расчета 1 холодильник на 6 - 8 человек в общежитиях для одиноких и на 1 семью в общежитиях для семейной молодежи.

    Примечание. В кухнях вновь проектируемых и вводимых общежитий (независимо от этажности) рекомендуется предусматривать установку электроплит.

    Этот СанПиН отменили в 2011 году. Ввели в действие СП 2.1.2.2844-11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений. В новом СП нет ни слова о нормах на плиты. Следовательно, количество плит определяет проектировщик, но не ниже тех норм, которые существовали раньше.

    Относительно ремонта и обслуживания старых электроплит можно посмотреть вот такой документ:

    Нормативы по техническому обслуживанию и ремонту бытовых стационарных электроплит с жарочным шкафом, утв. приказом министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 26 июля 1982 г. N 409

    Если не ошибаюсь документ действует до сих пор. Там всё подробно описано, поищите его в сети.
    ____
    Людям надо объяснить, что новые плиты в любом случае лучше старых, от которых неизвестно чего ждать.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Людям надо объяснить, что новые плиты в любом случае лучше старых, от которых неизвестно чего ждать.
    Сегодня где то час объясняли, что для жизнедеятельности такие плиты не безопасны и потребляют они много эл.энергии.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Сегодня где то час объясняли
    Объяснили?

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Объяснили?
    Да, но подходили все новые и новые жители и приходилось ещё раз объяснять, но кто понял уже сами объясняли другим

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Предложили жителям сдать эти плиты на металлолом и купить новую плиту, там каждая плита наверное килограмм 300 весит

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    там каждая плита наверное килограмм 300 весит
    На вырученные деньги от сдачи цветмета можно будет закупить современные, отвечающие всем требованиям по безопасности и энергосбережению