Здравствуйте, подскажите такие старые эл.плиты на 380В в общих кухнях в общежитиях разрешается сейчас устанавливать?
IMG_20180228_172741.jpg
Здравствуйте, подскажите такие старые эл.плиты на 380В в общих кухнях в общежитиях разрешается сейчас устанавливать?
Павел, кто и за что не любит людей, которые будут жить в этом общежитии?
Этот хлам давно свой срок выслужил и, скорее всего, никогда не ремонтировался. Протоколов испытаний этих плит нет? Сопротивление изоляции внутренней проводки плит какое? А токи утечки?
Устанавливать такие плиты можно только в том случае, если их богатое внутреннее содержание будет приведено в порядок, т.е. обновлено и заменено. Это стоит примерно столько же, столько стоит недорогая современная плита, установить которую вполне приемлемо.
Дяди, которые хотят устанавливать такие плиты слышали что-нибудь про слово "энергосбережение"?
В кухне сделали новые розетки но на 220В, а эти плиты старые пару штук остались не подключены, а жители требуют их подключить, но как то страшно их подключать
Предложили жителям сдать эти плиты на металлолом и купить новую плиту, там каждая плита наверное килограмм 300 весит
Паспорта остались на эти плиты?
Электроплит, которые будут установлены достаточно, чтобы люди не передрались? Проектную документацию переделывать будете, чтобы подключить старые плиты? Испытания этих плит проводить будете?
По количеству плит на кухне, точнее по количеству человек на конфорку были установлены нормы в СанПиН 42-121-4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ
4.5. Кухни должны быть оборудованы плитами, мойками, столами-шкафами, а также настенными или пристенными шкафами для посуды, а при необходимости скамейками или табуретами. Оборудование устанавливается из расчета: 1 конфорка газовой плиты или плиты на твердом топливе - на 5 человек, 1 конфорка электрической плиты - на 3 человека, 1 мойка и 1 стол-шкаф - на 8 человек, 1 отделение настенного или пристенного шкафа размером 30´30 см - на 1 человека; в общежитиях для учащихся профессионально-технических училищ - 1 конфорка, 1 мойка и 1 стол-шкаф, 1 холодильник - на 10 человек. В общежитиях для семейной молодежи - 1 электрическая или газовая плита, мойка, стол-шкаф и пристенный или настенный шкаф на каждую жилую секцию. Кроме того, кухни должны быть оборудованы бытовыми холодильниками из расчета 1 холодильник на 6 - 8 человек в общежитиях для одиноких и на 1 семью в общежитиях для семейной молодежи.
Примечание. В кухнях вновь проектируемых и вводимых общежитий (независимо от этажности) рекомендуется предусматривать установку электроплит.
Этот СанПиН отменили в 2011 году. Ввели в действие СП 2.1.2.2844-11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений. В новом СП нет ни слова о нормах на плиты. Следовательно, количество плит определяет проектировщик, но не ниже тех норм, которые существовали раньше.
Относительно ремонта и обслуживания старых электроплит можно посмотреть вот такой документ:
Нормативы по техническому обслуживанию и ремонту бытовых стационарных электроплит с жарочным шкафом, утв. приказом министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 26 июля 1982 г. N 409
Если не ошибаюсь документ действует до сих пор. Там всё подробно описано, поищите его в сети.
____
Людям надо объяснить, что новые плиты в любом случае лучше старых, от которых неизвестно чего ждать.