Тема: Подключение котла Галан в TN-C-S

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Подключение котла Галан в TN-C-S

    Добрый день -
    В деревенском доме делаю TN-C-S (разделяю от ВЛ в ВРУ). От ВРУ веду отдельный кабель на котел (3кВт ионнообменный) ВВГнг-LS диаметром 4мм + автомат в ВРУ 16А. Обнаруживаю, что N и PE оба на корпусе котла. Получается, что я на котле опять соединяю N и PE, как это сделал в ВРУ. Не до конца понимаю, правильно ли это. Производитель подтвердил, что N и PE по сути есть корпус котла.
    Прошу дать комментарии, правильно ли все это.
    Спасибо.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Обнаруживаю, что N и PE оба на корпусе котла.
    В нормальных котлах,N уже давно изолирована от корпуса так как предусматривает систему TN-C-S.
    А ваш котел с системой TN-C которая давно не используется.
    отсоедините нейтраль от корпуса котла,если это конечно возможно.
    Последний раз редактировалось DIMA; 15.07.2018 в 19:34.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Не до конца понимаю, правильно ли это
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Речь о распределении электроэнергии, а не о подключении оборудования.

    Подключайте проводники к штатным разъёмам котла в соответствии со схемой производителя.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Подключайте проводники к штатным разъёмам котла в соответствии со схемой производителя.
    Это возможно котел по типу электродного,где нагрев воды идет за счет электрода и корпуса котла,и к системе TN-C-S его не подключить.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Это возможно котел по типу электродного
    Да. Это котёл производства "Галан". Такие котлы имеют класс защиты от поражения током I.






  6. #6
    DIMA
    Гость
    Михаил_Д, я просто видел подобное чудо техники где подключение L1-L3, N на корпус и PE на одну клемму с N. то есть система TN-C.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Есть такие, но в теме-то конкретный производитель назван. Эти котлы класса защиты I, без заземления их подключать нельзя. Котлы, которые используют в системе TN-C подключаются так же как и электроплиты в домах с TN-C: PEN проводник линии подключается к зажиму (шине) PEN до вводного автомата.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    они по сути сидят на одном корпусе как есть
    Они так и должны быть установлены. Корпус котла выполняет функцию электрода. Такая конструкция требует обязательного качественного заземления. Котёл ставить под защиту УЗО или дифавтомата нельзя, поскольку аппараты будут срабатывать на неизбежные утечки, обусловленные конструкцией котла и принципом действия. Помимо котла должны быть заземлена система отопления. В руководстве подробно описано, как это делается.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    все эти электродные котлы геморой
    Есть особенности.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    PEN проводник линии подключается к зажиму (шине) PEN до вводного автомата.
    Неточно сформулировал. Чтобы никто не запутался привожу требования ПУЭ 6 полностью:

    7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха , электрополотенец и т.п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).

    7.1.60. Зануление трехфазной электроплиты следует осуществлять самостоятельным проводником, начиная от группового щитка (распределительного пункта). Использование нулевого рабочего проводника для зануления трехфазной электроплиты запрещается.

  9. #9
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
    Здравствуйте . Поясните этот пункт . Этот зануляющий проводник прокладывается от щитка на этаже (правильно ? ) , и куда его подключать ?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
    Это как понять ? Я представляю на корпус прибора подсоединять.
    И ещё вопрос.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    мощностью более 1,3 кВт
    А если меньше мощность ?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Этот зануляющий проводник прокладывается от щитка на этаже (правильно ? ) , и куда его подключать ?
    В требованиях перечислены места, где может быть подключен этот проводник: стояк, этажный щит, квартирный щит. Все три места имеют непосредственное отношение к вводу в электроустановку. Конкретное место подключения определяется схемой электроснабжения. Если есть этажный щит (через него проложен стояк), то делают подключение в нём. Если есть стояк, а от него идёт распределение по квартирным щиткам, то подключают в квартирном щитке до счётчика и автоматов.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Это как понять ? Я представляю на корпус прибора подсоединять.
    Смотрите самое начало пункта 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п.

    Стационарные электроприборы и некоторые виды переносных имели класс защиты от поражения электрическим током 0 или 1. Без заземления (зануления) их использовать нельзя.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    А если меньше мощность ?
    Если меньше, то такие мероприятия не требовались. Обратите внимание, что речь идёт о стационарных электроприборах и переносных электроприборах мощностью больше 1,3 кВт. В жилых домах и квартирах самым мощным электроприбором была электрическая плита. В общественных зданиях (их много разных) - оборудование кухонь, например, и аппараты механизированной уборки.

    ПУЭ 6-й редакции вступили в силу в 1985 году. В домах, которые до сих пор используют систему заземления TN-C (построены до 2003 года) подключение электрических плит сделано именно таким образом.

прочая информация