baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Подключение котла Галан в TN-C-S

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Подключение котла Галан в TN-C-S

    Добрый день -
    В деревенском доме делаю TN-C-S (разделяю от ВЛ в ВРУ). От ВРУ веду отдельный кабель на котел (3кВт ионнообменный) ВВГнг-LS диаметром 4мм + автомат в ВРУ 16А. Обнаруживаю, что N и PE оба на корпусе котла. Получается, что я на котле опять соединяю N и PE, как это сделал в ВРУ. Не до конца понимаю, правильно ли это. Производитель подтвердил, что N и PE по сути есть корпус котла.
    Прошу дать комментарии, правильно ли все это.
    Спасибо.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Обнаруживаю, что N и PE оба на корпусе котла.
    В нормальных котлах,N уже давно изолирована от корпуса так как предусматривает систему TN-C-S.
    А ваш котел с системой TN-C которая давно не используется.
    отсоедините нейтраль от корпуса котла,если это конечно возможно.
    Последний раз редактировалось DIMA; 15.07.2018 в 19:34.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Не до конца понимаю, правильно ли это
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Речь о распределении электроэнергии, а не о подключении оборудования.

    Подключайте проводники к штатным разъёмам котла в соответствии со схемой производителя.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Подключайте проводники к штатным разъёмам котла в соответствии со схемой производителя.
    Это возможно котел по типу электродного,где нагрев воды идет за счет электрода и корпуса котла,и к системе TN-C-S его не подключить.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Это возможно котел по типу электродного
    Да. Это котёл производства "Галан". Такие котлы имеют класс защиты от поражения током I.






  6. #6
    DIMA
    Гость
    Михаил_Д, я просто видел подобное чудо техники где подключение L1-L3, N на корпус и PE на одну клемму с N. то есть система TN-C.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Есть такие, но в теме-то конкретный производитель назван. Эти котлы класса защиты I, без заземления их подключать нельзя. Котлы, которые используют в системе TN-C подключаются так же как и электроплиты в домах с TN-C: PEN проводник линии подключается к зажиму (шине) PEN до вводного автомата.

  8. #8
    DIMA
    Гость
    И для автора,все эти электродные котлы геморой,и их кпд ниже по сравнению с тэн.
    И этот галант скорей всего такой же,советую померить ток в PE проводнике,если есть разделение а значит дополнительный электрод N, то ток в PE проводнике будет больше чем в нейтрали из за
    большей площади корпуса.
    Можно фото клемм подключения.

  9. #9
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Можно фото клемм подключения.
    Конечно
    IMG_20180715_215345.jpg
    Подключение действительно выполнено на разные клеммы, но они по сути сидят на одном корпусе как есть. без диэлектриков.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    они по сути сидят на одном корпусе как есть
    Они так и должны быть установлены. Корпус котла выполняет функцию электрода. Такая конструкция требует обязательного качественного заземления. Котёл ставить под защиту УЗО или дифавтомата нельзя, поскольку аппараты будут срабатывать на неизбежные утечки, обусловленные конструкцией котла и принципом действия. Помимо котла должны быть заземлена система отопления. В руководстве подробно описано, как это делается.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    все эти электродные котлы геморой
    Есть особенности.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    PEN проводник линии подключается к зажиму (шине) PEN до вводного автомата.
    Неточно сформулировал. Чтобы никто не запутался привожу требования ПУЭ 6 полностью:

    7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха , электрополотенец и т.п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).

    7.1.60. Зануление трехфазной электроплиты следует осуществлять самостоятельным проводником, начиная от группового щитка (распределительного пункта). Использование нулевого рабочего проводника для зануления трехфазной электроплиты запрещается.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения